|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.11.2015, 10:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Умирающие PIXEL 2511
Делаем автоматику на одном объекте и столкнулись с проблемой. Щит управления собран с использованием PIXEL2511. После обесточивания щита (никакие другие работы по замене или изменению внутрищитовой разводки не проводились) и подачи напряжения вновь, некоторые контроллеры отказались работать. Мерцающий экран и всё.
Правда в летнее время контроллеры работают при окружающей температуре +35 да еще и в закрытом шкафу. Но тогда вопрос - почему это случилось не летом. Чудеса, блин |
09.11.2015, 10:11 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Цитата:
При работе (нагреве) - ещё могут работать (очень плохо, но могут), после остывания, всё, капут. Заменить электролиты, и всё должно запуститься. П.с. у меня такое было на насосах Grundfos Alpha. Дохнет маленький электролит на плате (вроде 100х16В). Причем диагностируется только выключением и после остывания насоса. Типовая неисправность после >5 лет работы данных насосов. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
09.11.2015, 10:20 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Цитата:
может блок питания, к которому они подключены , помирать начал? |
|
09.11.2015, 10:46 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Может. Но как написал автор топика - некоторые, а температура в шкафу была повышена.
Хотя, как всегда информации для размышления 0, приходится догадываться. Если блоки питания на каждый контроллер свои, DC, то да, может и блоки. А если питание групповое, и дохнут отдельные, или питание от трансов, то нет. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
09.11.2015, 12:52 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Цитата:
Правильно написал serg-el - остывшие конденсаторы изменяют геометрические размеры и остатки электролита обнажают часть площади электродов, вызывая сильное падение ёмкости. В Пикселях установлен конденсатор с трёхкратным запасом по ёмкости и с рабочей температурой 105С. Чтобы он "высох" в три раза, его нужно продержать при температуре выше 120С больше десятка недель. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2015, 14:03 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Огромное спасибо за консультацию. А то уже мозг пополам. Кстати два из пяти проморгались и снова работают.
|
09.11.2015, 14:13 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
До первого выключения.
Вердикт однозначный - в ремонт (любому электронщику). __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
09.11.2015, 16:42 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Сегодня начал моргать еще один PIXEL. Снял его и через минут десять подключил к новому БП (заведомо исправному), PIXEL моргает. Значит не в блоке питания дело.
|
09.11.2015, 17:23 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Цитата:
И нужно улучшить охлаждение. Температура внутри контроллера была точно больше 105С, т.к. 105С - это норма для этого конденсатора. А 105С - это немного перебор. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2015, 21:37 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Спасибо огромное, о великий Арсений
Заказчик реально хотел повесить на нас покупку новых контроллеров. А обслуживающая организация, которая кстати и делала этот проект, не удосужилась снабдить даже маленькой сопелкой-свистелкой ни один из щитов . А ил со дна подымает немаленький. |
11.11.2015, 13:08 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Цитата:
105°С это МАКСИМАЛЬНАЯ рабочая температура для конденсаторов. И ставили бы вместо HITANO EXR серию EKH, ходили бы не 2000 часов, а в 2,5-5 раз дольше. Но и про вентиляцию шкафов не стоит забывать. Ведь при снижении температуры на каждые 10°С от максимальной, срок службы конденсаторов (да и всего остального) увеличивается вдвое. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
11.11.2015, 13:21 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Я уверен, вы будете жить вечно, т.к. смех увеличивает продолжительность жизни
Цитата:
Есть такая поговорка: что в лоб, что по лбу. Но в одном вы правы стопроцентно, частые удары в лоб и по лбу вызывают перманентное хихикание. Внутри контроллера в нормальных условиях температура не превышает 55С. 105C-55C = 50C / 10 = 5. Итого 83 дня * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = сроку службы конденсатора более 7 лет. Трехкратный запас по ёмкости обеспечивает срок службы не менее 21 года. Серия ЕКН геометрически более крупная, имеет худшие частотные свойства и не может выступать в качестве замены серии EXR. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.11.2015 в 13:34 |
|
11.11.2015, 13:42 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Цитата:
А в контроллере места хватит и для HITANO EKH 105° 1000x50v 18x31,5 мм , вместо 16х26 мм. А частотные свойства там побоку. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
11.11.2015, 14:08 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Умирающие PIXEL 2511
Нет, не хватит. Нет, не побоку.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |