|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.01.2015, 10:36 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Задатчик PSF-M к модулю МС (решено)
Добрый день!
Имеется потенциометр PSF-M каким образом его подключить к модулю МС? Или это возможно только с подачей внешнего питания на потенциометр 3-15vdc? |
21.01.2015, 13:18 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Задатчик к модулю МС
Manual_MC_v2.10 стр. 24 - либо внешний блок питания 12~24VDC, внутренними регуляторами выставляете нужный диапазон регулировки и вперёд ! (Vmax не более 10В!)
Подаёте на вход AIX 0-10B стр. 41. Хотя можно и поэкспериментировать с подключением в качестве "термосопротивления", но тут надо смотреть на месте... |
21.01.2015, 14:03 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Задатчик к модулю МС
Попытка подключить как термосопротивление не удалась. Вскрытие показало
|
26.01.2015, 08:28 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Задатчик к модулю МС
Может все таки есть способ подключить без дополнительного питания?
|
26.01.2015, 09:43 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Задатчик к модулю МС
В инструкции английским по белому написано "Напряжение питания - 3..15VDC". Можно ли без него обойтись? Не думаю.
Но вы вполне можете порезать все дорожки так, чтобы на клеммах остался только сам потенциометр. Тогда питание будет не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2015, 11:04 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Задатчик к модулю МС
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
26.01.2015, 11:09 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Задатчик к модулю МС
|