|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.05.2013, 20:42 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
4.20mA на AI пикселя
Здравствуйте. В инструкции на SMH2010 стр. 19 прописана возможность сделать из любого аналогового входа вход для 4..20мА. Можно такой же фокус сделать с пикселем? Мне 4 датчика 4,,20мА надо считывать.
|
07.05.2013, 11:26 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
Стандартными способами нельзя Но если дружите с электротехникой и очень надо, то с помощью самодельной внешней схемы можно
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
07.05.2013, 20:58 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
|
08.05.2013, 12:56 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
Тогда лучше не трогать входы термосопротивлений Пикселя, а сигналы 4-20 мА завести на что-нибудь вроде SMH2010 в варианте с 6 токовыми входами и опрашивать его Пикселем по modbus.
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь Последний раз редактировалось Arsie, 08.05.2013 в 13:43 |
08.05.2013, 14:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
А можно мне схему "преобразователя", а то только-что столкнулся с данной необходимостью в еще 1 входе 4-20 мА (всего нужно 2 входа 4-20 мА).
|
13.05.2013, 14:10 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
Цитата:
Если подробно и с цифрами, то см. персональное сообщение... __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
13.05.2013, 15:28 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
Цитата:
|
|
13.05.2013, 19:01 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
Цитата:
И обязательно поставьте параллельно шунту ограничитель напряжения типа стабилитрона на 3,3 В, иначе неисправность датчика или ошибка монтажа гарантированно спалит вход (см. http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/AIN.PNG) __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
13.05.2013, 21:15 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
И не подключайте нагрузочное сопротивление и стабилитрон втыканием в разьем пикселя. Надо сделать для них отдельную колодку с пайкой или специальными клеммами под такие вещи. И при ошибке монтажа сгорает не один вход, а два соседних. Если все по монтажу нормально сделать будет работать. И не забывайте, что производитель это делать не рекомендует.
__________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
14.05.2013, 09:18 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
Цитата:
|
|
11.03.2014, 14:29 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
Всем здравствуйте.
Возникла такая же необходимость, т.е подцепить на входы пикселя два сигнала 4-20мА (датчик температуры и влажности). Кто уже сделал, поделитесь пожалуйста схемкой с номиналами элементов. И какие особенности настройки макроса термосенсор при этом? Заранее спасибо. |
11.03.2014, 15:01 | #12 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: 4.20mA на AI пикселя
подключение производить по схемме во вложении, макрос для измерения так же во вложении. У макроса много входов /выходов (в определённых случаях приходилось использовать все) все вроде подписано , возникнут вопросы, обращайтесь.
|