|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.02.2012, 06:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Вообщем вопрос такой. есть у нас контроллер Pixel. надо собрать шкаф автоматики для регулировки 10 систем приточной вентиляции.
оборудование следующее: 1)Вентилятор ВО-6-300 N6,3 2)Заслонка 650х650 с обогревом, привод с обратной пружиной GMA321.1E 3)Калорифер КСК 3-9 (на 1 установку 2штуки) 4)Решетка инерционная 1150х1020 Вот что есть по оборудованию (соответственно 10 штук таких установок будут стоять в ряд, рядом друг с другом) Нужно собрать шкаф автоматикие на PIXEL. просто с таким контроллером работаем первый раз и хотелось бы помощь получить от специалистов кто уже собирал данные шкафы на похожих условиях. |
08.02.2012, 07:31 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
Кроме того Вам надо знать какой будет клапан на узле регулирования и мощность насоса. А так все как обычно - чертите схему, комплектуете шкафы и собираете... |
|
09.02.2012, 10:53 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
а на одном контроллере или двух нельзя такую собрать схему?
|
09.02.2012, 10:57 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Можно, почему же нельзя.
10 установок = 20 термодатчиков (канальный+обратка) = 4 Пикселя. Но это выльется в офигенное по трудоемкости написание программы, пусть даже и одинаковой для всех 4 Пикселей. А так сгенерил в Конструкторе проект и закачал практически без изменений в контроллер. Делов на несколько минут... __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
09.02.2012, 11:02 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
09.02.2012, 11:07 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
10.02.2012, 19:11 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
13.02.2012, 13:17 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
13.02.2012, 14:10 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
У Овена меня больше всего раздражают клеммы. Они одноразовые и ППЦ неудобные... |
|
13.02.2012, 14:12 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
13.02.2012, 14:17 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.02.2012, 14:59 | #12 | |
Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
13.02.2012, 15:17 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
13.02.2012, 18:43 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Вот не любите вы математику. А зря.
|
13.02.2012, 18:55 | #15 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
Правда, какие у него были тогда аргументы против, я уже не помню. Последний раз редактировалось SMH, 13.02.2012 в 19:05 |
|
13.02.2012, 19:16 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
У меня с самых первых пикселей все работает. Не было с собой сопротивления 100 Ом поставил 10 Ом. Все пересчитал и работает. Обсуждения такого что-то не припомню
|
13.02.2012, 19:26 | #17 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
13.02.2012, 20:41 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Ограничения понятны. Значит можно стабилитрон еще параллельно нагрузочному сопротивлению поставить. Раньше так часто делали. А нелинейность - тут вообще проблем нет.
|
13.02.2012, 20:49 | #19 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
13.02.2012, 21:48 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
|
|
14.02.2012, 09:32 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Вот например проект столетней давности на ремиконтах. Там и резисторы нагрузочные (у ремиконтов не было токовых входов), там и стабилитроны, там и конденсаторы. В шкафу стояли специальные колодки под все это. И никто даже за радиолюбительство это не считал. Кстати это не мой проект, Бийскэнергомаша, перерисован только для понимания. И чем нормальный модуль будет нормальнее пикселя? Начнутся другие проблемы. Не та скорость порта, не та развязка, не так идут байты, Modbus не совсем ровный, функции не те. Ну уж если уравнение прямой - это замороченные программные преобразования, тогда надо сразу переходить на Овен ТРМ и Овен САУ-У и забыть про программируемые контроллеры.
А то, что производитель отвечает нельзя так это совершенно правильно. Он обязан выдавать только стопроцентноправильные рекомендации. |
14.02.2012, 09:44 | #22 | ||||
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
14.02.2012, 10:46 | #23 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Прошу учесть, что та схема 100 летней давности до сих пор работает.
С нагрузочным сопротивлением, мне лично разобраться проще, чем с новым устройством на 485 порту. А про нелинейность еще проверить надо откуда она возьмется, если в схеме одни линейные элементы. Даже если она есть не та проблема. 15 минут тренировки мозга еще ни кому не повредили. |
14.02.2012, 11:02 | #24 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите со сборкой шкафа автоматики на контроллере PIXEL
Цитата:
Почти уверен, что если его включить, то он будет работать. Показатель ли это современности реализованных в нём схемотехнических, програмных и технологических решений? |
|