По умолчанию Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать (решено)

Подключил к ц.входам SMH4G блок БКК1-24 (Овен) GND, DI0, DI2, DI3 и DI4. В инструкции ОВЕН написано, что выход это двунаправленные транзисторные ключи.
В итоге. Периодически DI0 не срабатывает.
Подскажите как это лечить?
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 10:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Цифровые входу

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Подключил к ц.входам SMH4G блок БКК1-24 (Овен) GND, DI0, DI2, DI3 и DI4. В инструкции ОВЕН написано, что выход это двунаправленные транзисторные ключи.
В итоге. Периодически DI0 не срабатывает.
Подскажите как это лечить?
Для начала ткнуть тестером и посмотреть, что происходит. Смотреть одним глазом в тестер, вторым глазом в РЭ Овена и SMH4G. Когда проведёте эту вот первичную диагностику, выбрать по её результатам, на форум какой фирмы писать.




Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Подскажите как это лечить?
От чего лечить-то? Пока что на руках у вас нулевые денные, тема для разговора отсутствует


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 06:13   #3
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать

Во вложении скрин.
Видно, что на din0 установлена <1>, тогда как должен быть <0>.
Мультиметр показывает 1,74В на всех din, в т.ч. и на din0.
При этом вчера так и не дождался этого состояния. В течении ночи ничего не менялось, а утром на входе вижу данную картину.
Предыдущую неделю вообще ни разу не было подобной проблемы.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 12:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 09:00   #4
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать

Временно убрал БКК и поставил "СУХИЕ" контакты. Ц.входы работают однозначно.
Замерил ток по каждому из ц.входов. Получается на проблемном входе (din0) ток 3,9 мА, на остальных 4,3 мА. Как мне представляется это не принципиальные отличия.
Сразу возникает вопрос какого черта у БКК при токе в 4 мА на переходе КЭ падение 1,74В. По паспорту при токе в цепи ОК 50мА падение на переходе не более 1,8В!!!
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 12:10   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Сразу возникает вопрос какого черта у БКК при токе в 4 мА на переходе КЭ падение 1,74В. По паспорту при токе в цепи ОК 50мА падение на переходе не более 1,8В!!!
К нам какие-то вопросы остались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 12:32   #6
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
К нам какие-то вопросы остались?
НЕТ.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024