|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.06.2022, 09:41 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
SMH-4 заземление
Есть SMH-4
На столе: 1 тач работает корректно. 2 подключаем модем-тач работает корректно. 3 подключаем ПК через кабель изернет -тач работает корректно. Устанавливаем в пластиковый бокс (монтируем щит) 1тач работает корректно 2 подключаем модем-тач не работает корректно. 3 подключаем ПК через кабель изернет -тач не работает корректно. делаем любую процедуру 2 или 3 теряем тач. выражается в самопроизвольном нажатиях, или не срабатывают кнопки. в инструкции вывод GND задействован для сетей RS-485, RS-232 Как правильно сделать заземление? |
10.06.2022, 11:35 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 заземление
Цитата:
Цитата:
Вам не "контроллер заземлять" нужно, вам нужно искать, где что у вас "коротит" вне контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
10.06.2022, 12:05 | #3 | |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-4 заземление
Цитата:
Собираю без пластикового корпуса - всё работает корректно. Упаковываю в корпус начинает тач хандрить. Напрашивается наведенная статика. На пром оборудование статика убирается заземлением. Был бы на ПЛК вывод заземление вопросов бы не было. Минус 24В заземлять можно/нужно? Добавлено через 4 минуты SMH4, модем ICM, блок питания 24VDC, автомат, кабель USB , антенна . Ноутбук. |
|
14.06.2022, 09:42 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-4 заземление
Решил проблему так.
Уложил оплётку от экранированного кабеля по периметру вырезанного отверстия под СМН , и заземлил.(можно проклеить алюминиевым скотчем , у меня крышка прозрачная, поэтому оплётка) Дин рейки внутри щитка заземлил. Всё - тач СМШ работает чисто без ложных срабатываний. Полчаса работы нет проблемы. Добавьте в РЭ при установке в пластиковые щиты, раз нет вывода заземление на самом СМШ. |
14.06.2022, 10:19 | #6 | |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-4 заземление
Цитата:
Поэтому и заземлил ,чтобы было куда заряду стекать не накапливаясь. Экран ловит первый по рамке вокруг дисплея. отрабатывали кнопки по краю экрана. черная, полупрозрачная, пластиковая крышка. |
|
14.06.2022, 11:24 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 заземление
Какой серийный номер контроллера? Если вас не затруднит, снимите видео, где тач не работает, и где, после ваших манипуляций - работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.06.2022, 11:34 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 заземление
Если в системе есть модем, то антенный кабель должен проходить максимально далеко от остальных кабелей. И внимательно нужно следить за его качеством.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.06.2022, 09:13 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-4 заземление
Антенна- Антей 906 swa с кабелем 3м.
Добавлено через 2 минуты Арсений предупредил о повреждении тача ,при работе с ложными срабатываниями. |