|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.04.2022, 08:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Использование ОЗУ при MTBus
Здравствуйте. При добавлении на контроллере SMH4 системной шины MTBus с одним FMR использование ОЗУ контроллера увеличилось с 31% до 54%. Это нормальное поведение или стоит чего-то опасаться?
|
28.04.2022, 10:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование ОЗУ при MTBus.
Цитата:
1) Очень мало потребляется ОЗУ, всё просто великолепно 2) Это нормально, так и должно быть 3) Очень много потребляется ОЗУ, всё просто ужасно Один из этих ответов однозначно вам подходит. Какой - не знаю, вы ничего не рассказали о своём проекте и оборудовании. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.04.2022, 12:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Использование ОЗУ при MTBus
В принципе другого ответа от Вас и не ожидал. Проект практически пустой с выводом двух переманных на дисплей. Один проект без шины MT -ОЗУ - 31%. C шиной - 51%.
|
28.04.2022, 12:22 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование ОЗУ при MTBus
Ответ и сейчас особо не изменился. Что за лоджик, что за софт внутри контроллера?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |