Если обновить до актуального Лоджика контроллер SMH4 с серийным номером до 600ххх, условно назовем его "старым" не возникнет проблем с проектами, железом, а именно:
1. Будут ли работать связь с периферийными устройствами по RS-485 (Modbus RTU). 2. Связь с модулями MR. 3. Связь с модулем MC. Сам не могу проверить, нет ни одного "старого" контроллера. Может есть у кого опыт. Особенно будет полезным, если после обновления был залит проект, изначально выполненный в 3.28. Всем кто откликнется, обращаю внимание, наличие доп. модулей и связь по протоколу Modbus RTU. |
15.03.2021, 12:13 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх
Нет. Даже список ваш читать не стал - всё совместимо на 100%
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.01.2022, 15:49 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Придется поднять тему.
SMH4 s/n 454199 Был прошит и долгое время работал под Лоджиком 3.28 Возникла необходимость обновить ПО до актуального (оно сейчас в 3.34 написано). При форматировании возникла проблема. Очень долго форматировался контроллер, по ощущениям все пошло по кругу, но решил дождаться финала. В финале - ошибка обновления. После этого контроллер превратился в "кирпич". При включении надпись SMH4, иногда внизу бежит прогрессбар загрузки, но загрузка не закачивается. Контроллер средствами Лоджика не обнаруживается. В сисменю не зайти. При принудительном режиме программирования (перемычка) из 3.34.0091 обновить не получилось - ошибка. Установил 3.28. Принудительно форматирую - ошибка. Очень долго висит окошко "ПОДОЖДИТЕ установка...", но похоже что ничего не устанавливается. Пошел за бубном. О результатах сообщу. |
31.01.2022, 10:08 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
По итогу пришлось установить другой контроллер с серийным номером 5ххххх. Там обновление на новый лоджик прошло штатно.
Старый контроллер забрал к себе на опыты. Если есть предложения по его оживлению - предлагайте. |
31.01.2022, 10:29 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
|
31.01.2022, 10:36 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Цитата:
|
|
31.01.2022, 10:51 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Надо попробовать, но это уже более глубокое копание в кишках... Не знаю, разберусь ли с этим. |
|
31.01.2022, 10:58 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
По ssh контроллер доступен?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.01.2022, 11:24 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
|
31.01.2022, 20:23 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Форматировать с перемычкой.
__________________ Саня |
31.01.2022, 21:33 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
|
01.02.2022, 01:07 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2022, 01:40 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Цитата:
Может питание сбросить в какой-то момент принудительного форматирования? |
|
01.02.2022, 09:28 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
|
01.02.2022, 10:43 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
воот, а был бы на борту загрузчик...
|
01.02.2022, 10:47 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
|
01.02.2022, 11:05 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
|
01.02.2022, 11:28 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
А что логи лоджика говорят?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.02.2022, 11:39 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
|
01.02.2022, 11:53 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Контроллер штатным поиском Лоджика не обнаруживается.
Возможно только принудительно (перемычка) перевести контроллер в режим программирования и тогда только форматировать. Но процесс форматирования зациклен. Пробовал вынимать перемычку после начала форматирования, пробовал оставлять ее, результат примерно одинаковый - крутится по кругу. При этом обмен данными идет. Экран контроллера иногда моргает. Делал принудительное форматирование как с внешним питание (24В), так и только через USB. Если процесс прервать (отключить питание и USB), то после подачи питания начинается загрузка, появляется логотип SMH4 и начинает двигаться прогресс бар внизу. Заметил особенность, что примерно между буковой "n" и "e" прогресс бар скачком переходит в крайнее правое положение и на этом все. В рабочих контроллерах процесс загрузки более-менее плавный, без таких скачков. |
01.02.2022, 12:03 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)
Настройки - галочка вести логи, потом
Настройки - открыть папку с логами Когда контроллер в режиме программирования, искать его не надо. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.02.2022, 12:37 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Сегодня сформируем вам файлик. Если проблема сосредоточена внутри контроллера и сам контроллер полностью и 100% жив, то поможет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2022, 12:37 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)
Очистил папку с логами.
Запустил принудительное форматирование. Сколько будем писать логи? Процесс похоже опять по кругу пошел. Перемычку нужно вынимать после запуска процесса или пусть там живет? |
01.02.2022, 12:43 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)
Перемычку можно отключать после её подключения. Если ошибки не возникает, минут 5 давайте посмотрим.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.02.2022, 12:56 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)()
Цитата:
Вспомнил один небольшой момент: при попытке сменить IP адрес через системное меню контроллера, новый адрес и маска сети записывались после нажатия кнопки применить, а шлюз, ДНС оставались пустыми. Попробовал пару раз и забил, все равно обновлять через USB. Других недостатков не заметил. Уж не знаю важная это информация или нет... |
|
01.02.2022, 13:04 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)
Перемычку не снимал. Форматирование прервал сам.
|
01.02.2022, 13:14 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)
Наверное надо всё же снять, т.к. в процессе форматирования контроллер пару раз перезапускается, а перемычка не даёт это сделать правильно, насильно загоняя контроллер в загрузчик.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.02.2022, 14:06 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)
Цитата:
2. Подключил питание 24В 3. Подключил USB 4. Снял перемычку 5. Запустил форматирование. 6. Довольно быстро лоджик выдал ошибку обновления. 7. На экране контроллера логотип, прогресс бар отсутствует. 8. Отключил основное питание, жду пару минут. 9. Подключил питание, логотип, прогресс бар дошел до буквы "t", потом опять скачок и тишина. |
|
01.02.2022, 14:11 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 серийный номер до 600ххх и новый лоджик (нет проблемы)
Прислал вам ссылку на файлик по почте, попробуйте им прошить.