Добрый день.
В процессе разработки проекта столкнулся с неприятностью.
Загрузка проекта происходит через раз. Т.е. один раз нормально, в следующий, после правок, экран контроллера "тухнет", а лоджик пишет, что отладка будет прервана. Следом опять запускаю загрузку проекта и на экране контроллера появляется надпись красным цветом. После чего проект успешно загружается, до следующего раза.
Изображения
Тип файла: jpg 1633343746265.jpg (117.4 Кбайт, 6 просмотров)
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 19:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Добрый день.
В процессе разработки проекта столкнулся с неприятностью.
Загрузка проекта происходит через раз. Т.е. один раз нормально, в следующий, после правок, экран контроллера "тухнет", а лоджик пишет, что отладка будет прервана. Следом опять запускаю загрузку проекта и на экране контроллера появляется надпись красным цветом. После чего проект успешно загружается, до следующего раза.
И здесь от вас нужны подробности, куда нам без них?

Но тут от вас нужно чуть больше. Вы загружаете загрузкой или подключаетесь отладкой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 06:10   #3
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Загружаю "загрузкой".
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 11:13   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Загрузка проекта происходит через раз. Т.е. один раз нормально, в следующий, после правок, экран контроллера "тухнет", а лоджик пишет, что отладка будет прервана. .
Если вы загружаете загрузкой, как лоджик пишет "отладка будет прервана"?

Какая версия ПО контроллера, лоджика? Прикрепите проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 11:38   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Загружаю "загрузкой".
Если вы с самого начала меня обманываете, как я буду решать вашу проблему? Илья правильно сказал, какое там сообщение об отладке, если, по вашим словам, вы отладку не запускаете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 15:28   #6
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы с самого начала меня обманываете, как я буду решать вашу проблему? Илья правильно сказал, какое там сообщение об отладке, если, по вашим словам, вы отладку не запускаете?
Ну зачем мне Вас обманывать. Может я немного не корректно выразился, но в первом моем сообщении написано "после внесения правок", что так или иначе предполагает именно загружать проект.Лоджике я нажимаю кнопку "Загрузить и подключиться для отладки". Вот и вся не правда.
Лоджик 3.32.0161
Проект не прикрепил - превышение лимитов.


Добавлено через 1 минуту


Версия ПО, если я правильно понимаю, 210826-084858
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 15:58   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Отформатируйте контроллер из актуальной 3.33 хотя бы и повторите загрузку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 16:17   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Ну зачем мне Вас обманывать. Может я немного не корректно выразился, но в первом моем сообщении написано "после внесения правок", что так или иначе предполагает именно загружать проект.Лоджике я нажимаю кнопку "Загрузить и подключиться для отладки". Вот и вся не правда.
Тема называется "загрузка через раз". А что на самом деле, загрузка выполняется каждый раз, но отладка получается не каждый раз? Или же действительно, загрузка неудачна через раз?

И, опять же, через раз ли или на третий раз или вообще на какой-то раз, от второго до десятого?

Мы с вами можем сто лет потерять на выяснение причины из-за плохого описания симптомов. Это как у врача, вы с самого начала не можете сказать, правая нога у вас болит или левая рука. Что лечить-то будем в итоге?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Проект не прикрепил - превышение лимитов.
Лимиты специально выставлены против людей, не любящих пользоваться архиваторами. Это снижает нагрузку на форум.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 17:37   #9
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тема называется "загрузка через раз". А что на самом деле, загрузка выполняется каждый раз, но отладка получается не каждый раз? Или же действительно, загрузка неудачна через раз?

И, опять же, через раз ли или на третий раз или вообще на какой-то раз, от второго до десятого?

Мы с вами можем сто лет потерять на выяснение причины из-за плохого описания симптомов. Это как у врача, вы с самого начала не можете сказать, правая нога у вас болит или левая рука. Что лечить-то будем в итоге?


Добавлено через 1 минуту




Лимиты специально выставлены против людей, не любящих пользоваться архиваторами. Это снижает нагрузку на форум.
Если результат нажатия на ЗЕЛЕНУЮ стрелку приводит к тому, что экран контроллера становится черным я так понимаю что именно загрузка произошла с ошибкой, а то что лоджик пишет - отладка будет прервана, это уже следствие первого. И если это происходит ровно через раз - то так и пишу.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 17:48   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Если результат нажатия на ЗЕЛЕНУЮ стрелку приводит к тому, что экран контроллера становится черным я так понимаю что именно загрузка произошла с ошибкой, а то что лоджик пишет - отладка будет прервана, это уже следствие первого. И если это происходит ровно через раз - то так и пишу.
Теперь перевожу на то, что на самом деле: загрузка у вас происходит каждый раз, а вот подключение к отладке через раз роняет контроллер в ошибку.

Итого, загрузку проверять не нужно, она всегда корректна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 15:45   #11
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Теперь перевожу на то, что на самом деле: загрузка у вас происходит каждый раз, а вот подключение к отладке через раз роняет контроллер в ошибку.

Итого, загрузку проверять не нужно, она всегда корректна.
Может и так. Мне тут не чем возразить.
Сделал как рекомендовал Илья. Установил 3,33. Отформатировал контроллер и обновил Линукс. Вот только пакет deb не смог обносить т.к. программа не нашла файл указанный по умолчанию. Сейчас вроде загружается без проблем.
ВОПРОС. Почему проект меняет занимаемый объем? Я и раньше это замечал. Казалось бы по мере разработки объем должен расти, а он порой становится меньше, причем значительно.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 15:51   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Может и так. Мне тут не чем возразить.
Сделал как рекомендовал Илья. Установил 3,33. Отформатировал контроллер и обновил Линукс. Вот только пакет deb не смог обносить т.к. программа не нашла файл указанный по умолчанию. Сейчас вроде загружается без проблем.
ВОПРОС. Почему проект меняет занимаемый объем? Я и раньше это замечал. Казалось бы по мере разработки объем должен расти, а он порой становится меньше, причем значительно.
1) Деб не нужен

2) Размер зависит от компиляции смарта, временные и по факту ненужные данные. Если проект просто открыть и нажать сохранение, то проект будет чистым


PS. С самого начала было ясно, что на 99% у вас ПО контроллера и сам лоджик значительно разъехались по версии и вы почём зря кипяточите вместо форматирования контроллера. Мы с Ильёй прорабатывали оставшийся 1%, мало ли что у вас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 16:26   #13
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Деб не нужен

2) Размер зависит от компиляции смарта, временные и по факту ненужные данные. Если проект просто открыть и нажать сохранение, то проект будет чистым


PS. С самого начала было ясно, что на 99% у вас ПО контроллера и сам лоджик значительно разъехались по версии и вы почём зря кипяточите вместо форматирования контроллера. Мы с Ильёй прорабатывали оставшийся 1%, мало ли что у вас.
Могу возразить насчет разъехавшихся версий. У мене есть еще один SMH4 приобретенный в 2019 году. Так вот на нем ни каких проблем нет с тем же 3,32.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 16:39   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта через раз

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Могу возразить насчет разъехавшихся версий. У мене есть еще один SMH4 приобретенный в 2019 году. Так вот на нем ни каких проблем нет с тем же 3,32.
В 3.33 новый отладчик. Ясно дело, у него будут проблемы с операционкой из 3.32.

А вот в версиях с 3.28 по 3.32 отладчик старый. Там и не должно быть проблем с отладкой меж версиями. С загрузкой - да, но не с отладкой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024