|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.05.2021, 22:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Белый экран
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, причем на двух контроллерах сразу. При включении контроллеров экран молочно белый, при этом судя по щиту управления, контроллер работает, так как опрашивается прибор по RS-485 (МВ110-8А Овен) - моргает лампа опроса, и есть реакция схемы щита на внешние переключения (алгоритм работает). В системное меню не входит, а может и входит, но экран белый ничего не отображается. Подскажите, проблема в алгоритме или контроллере. Исходника нет, щиты поставлялись готовые к эксплуатации, но запускаем систему через три года только, по этому SMLogix не подключаюсь. Спасибо.
|
26.05.2021, 23:40 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
|
26.05.2021, 23:58 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
|
27.05.2021, 10:35 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.05.2021, 10:58 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
Цитата:
кстати, легко проверить) посмотрев на экран через водительские очки например) Последний раз редактировалось andre, 27.05.2021 в 11:04 Причина: добавлено |
|
27.05.2021, 11:00 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
Ну не типовая это неисправность для SMH4. Тач, например, если контроллеры ранние - ещё поверю. Но два именно экрана. Думаю, по софту что-то сделано. Ну либо специально подпихнули пару загубленных контроллеров или за эти три года заливало экраны нещадно и они закисли.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.05.2021, 16:12 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
Связался таки с производителем, говорят, что при длительном хранении при низких температурах такое может быть. Стояли три года, зимой до -45. Предлагают купить у них новые с их прошивкой, так как просто программу не дают...
|
27.05.2021, 16:17 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
Цитата:
Можете связаться с манагерами и купить лицевые панели с экранами. И попробовать заменить. Хотя бы одну штуку для начала - вдруг справитесь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.05.2021, 09:13 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
Объект труднодоступный, вертолетом только, так что решили тупо поменять. После замены буду вскрывать, смотреть, но это не скоро. Всем спасибо.
|
28.05.2021, 09:59 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Белый экран
я бы вскрыл и тепловым пистолетом чутка погрел. или в печке
|