Насчет углов обзора экрана SMH4. Слева-сверху-права все хорошо. А вот при взгляде снизу даже под небольшим углом начинаются искажения. При угле градусов 25-30 и больше уже начинают пропадать элементы изображения, в зависимости от цвета. А нельзя ли его при производстве перевернуть на 180? Ведь в процессе эксплуатации ситуация, когда экран контроллера находится выше уровня глаз встречается гораздо чаще, чем наоборот. Лично в моей практике за 20 лет и десятка раз не припомню, чтобы пришлось смотреть на контроллер сверху вниз, а вот снизу вверх - постоянно. Особенно неудобно, когда работаешь сидя(в ногах-то правды нет - она вся в пятой точке) рядом со щитом и постоянно приходится вставать, что б разглядеть, что там показывает. |
Благодарность от: |
27.09.2020, 10:25 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
последний шкаф монтажникам пришлось задрать так, что мне пришлось почти все шрифты в конструкторе поменять иначе надписей не видно вообще |
|
28.09.2020, 10:32 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
И тогда получим ситуацию в обратную сторону? На моем опыте достаточно примеров, когда щит в в самый низ устанавливали.
Можете пояснить про углы обзора? Оглядел конструкторский проект, вроде все читабельно. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.09.2020, 10:46 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2020, 12:01 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
Расположите контроллер выше уровня глаз, так, чтобы смотреть на него вверх под углом градусов 30+, весь серый цвет на экране уже не будет виден. Чуть больше угол - и начнут пропадать элементы других цветов. |
|
28.09.2020, 12:16 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2020, 12:25 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
|
28.09.2020, 12:33 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Это был ответ на ваш вопрос. Я не ленюсь нажимать кнопку "?", когда спрашиваю
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2020, 12:45 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
|
28.09.2020, 13:05 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Хорошо, а с конструкторским проектом у вас такие же ощущения возникают?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.09.2020, 13:16 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
|
28.09.2020, 13:21 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Соберите и посмотрите при возможности, возможно цветовая схема вас устроит и будете применять в своих проектах.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.09.2020, 13:50 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
Основной экран - подписи датчиков мимо. Экран "Устройства" - подписи устройств мимо. Расписание - мимо. Много в конструкторском все того же самого критичного цвета - серого. Меню, журнал в стиле SMH2G(i) - архаичное четырехстрочное, значит полностью переделывать в смарте. Думал за несколько-то лет уже сделали красивешное, ан нет Слегка снизу,и сииильно сверху. |
|
28.09.2020, 14:29 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
А сильно снизу?
PS. Вы не томите, скажите сразу, чего добиваетесь. Сообщить нам то, что у LCD обзор под углами хуже, чем в перпендикуляре - так это уже лет 50-60 известно, если не больше. При этом углы у дисплея SMH4 довольно-таки хорошие. Решение есть и давно известно: VA или OLED. Первое с очень маленьким температурным диапазоном, второе выгорит через пару месяцев. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2020, 15:42 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
Ничего не добиваюсь. Обозначил проблемку, как я ее вижу, задал вопрос, привел аргументацию своих соображений. Всё в первом сообщении. У нас с вами, как выяснилось, разная практика. Я стараюсь собирать и вешать щиты так, чтобы экран был на высоте где-то 150-170 см. Вот сидя при наладке и смотришь на него снизу. Да и не только наладка, так как шеф-монтаж, частенько там же, на месте, и программирую, стоя это как-то не комильфо делать. А при моих скромных 164 я и стоя на контроллер, расположенный на 170-и, уже снизу смотрю. А у вас, выходит, любимое место - чуть повыше пупка, раз постоянно на них сверху смотрите. Ну или рост под 2 метра P.S. А проведите опрос на форуме, ради смеха - сколько народу смотрит чаще снизу или сверху Может и правда, это я только такой редкий птиц, неправильный |
|
28.09.2020, 15:45 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
Хотя у вас странные понятия об удобстве. Либо это нифига не 170 см. С моим ростом 190 со стула тянуться совсем некомфортно - уж лучше стоять. Добавлено через 59 секунд Ну вот и причина такого малого угла снизу)) Хотя обычно это уровень моей груди и чуть ниже, т.е. 140-160 см, т.е. для вас всё равно взгляд сверху. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2020, 15:53 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
Странно, что что вам трудно дотянуться, у меня на стенде этот контроллер на 150-и висит, между ним и мной стол шириной 70 см - дотягиваюсь не вставая со стула, просто подавшись малек вперед. На объекте обычно прямо под щитом, фактически, сидишь. |
|
28.09.2020, 16:22 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Ну вот и договорились. Обычно вы стоя смотрите сверху вниз. А при ПНР угол настолько острый, что серый возвращается обратно.
Опять же, клиент ПНР не делает и смотрит сверху. Переворачивать, чтобы вам сидеть стало удобнее, а всем остальным стоя стало хуже видно? Так себе предложение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2020, 16:47 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
"Надо повыше, чтоб не снесли ненароком и не разбили" и хоть кол на голове теши - задерут и ищешь кирпичики подложить Кстати, не только серый, просто он у вас самый популярный для надписей. С зеленым темным тоже беда, да вообще все темные. |
|
28.09.2020, 17:00 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Цитата:
А вот я уже представил вашу бригаду пуско-наладчиков unnamed.jpg __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2020, 17:10 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Нет у меня бригады пуско-наладчиков, только монтажников
И регулярные вопросы, от заказчиков, которым не мы щиты вешали, можно ли перевесить пониже... |
28.09.2020, 17:15 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Вообще, есть некие нормы по развеске всякого оборудования. Как православные, так и буржуйские. Не помню уже конкретику, но для HMI вроде указано 150 см и никак не выше уровня глаз среднего роста по стране.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2020, 17:24 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
Вот прямо сейчас, например, у меня идет бодание с заказчиком, жаждущим перевесить щит приточки с нормальной высоты на 180см по НИЖНЕМУ краю щита... Ему, видите ли, хочется там стол поставить и полочки над ним. А что эксплуатации придется на тот стол залезать, чтоб ту приточку включить... "Ну это же не каждый час лазить"... |
|
28.09.2020, 17:25 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Цитата:
Как вариант - SMH4 в мелкий бокс, а в ящик сверху поставьте FMR. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.09.2020, 17:59 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
Там не наш щит. Там старый гроб на сименсе 900х1200. Пикселя с MR за глаза хватило бы и свистом бы все поместилось в 600х700.
|
28.09.2020, 18:33 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
|
28.09.2020, 18:45 | #27 |
Member
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
|
29.09.2020, 06:43 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.
А если по теме то.. Работаем по ТЗ, а все пожелания прошиваем белой нитью туда. По цветовым схемам на контроллерах у меня как правило решалось всё хорошим светом. Хотя порой бывало, что приезжаешь на объект, а там шкаф в кладовке под под лестницей __________________ Пуш зе темпо |