По умолчанию SMConnect и два IP

мой SMServer оказался за роутером с двумя белыми IP
в роутере есть т.н. балансировка траффика, как она работает я хз.
поначалу вроде все было хорошо, какие-то контроллеры прицепились к впн, а какие-то нет, думал мало ли.
ушел с работы пробую из дома - связи нет. похоже раз изнутри никто никуда не лезет, то роутер и погасил один канал...

как решить эту проблему?

вижу в поле "IP-адреса сервера или имена хостов" можно ввести несколько IP. хорошо, я их ввел. теперь надо заново пересоздать сеть? поудалять все подключенные контроллеры чтобы они заново запросили связи, но они будут стучаться в старый IP..
как сделать чтобы они могли стучаться и в новый тоже?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 18:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect и два IP

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мой SMServer оказался за роутером с двумя белыми IP
в роутере есть т.н. балансировка траффика, как она работает я хз.
поначалу вроде все было хорошо, какие-то контроллеры прицепились к впн, а какие-то нет, думал мало ли.
ушел с работы пробую из дома - связи нет. похоже раз изнутри никто никуда не лезет, то роутер и погасил один канал...

как решить эту проблему?

вижу в поле "IP-адреса сервера или имена хостов" можно ввести несколько IP. хорошо, я их ввел. теперь надо заново пересоздать сеть? поудалять все подключенные контроллеры чтобы они заново запросили связи, но они будут стучаться в старый IP..
как сделать чтобы они могли стучаться и в новый тоже?
Беда какая-то. В принципе, клиент SMConnect может стучаться по адресам по списку - это для резервирования серверов. Как это всё работает с двумя белыми на одном роутере никто не проверял. Нужно смотреть трассы пакетов и т.д.

Сложно это всё, короче. Нужно искать сисадмина-линуксоида. "Помощь друга" здесь не сработает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 19:25   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect и два IP

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Беда какая-то. В принципе, клиент SMConnect может стучаться по адресам по списку - это для резервирования серверов. Как это всё работает с двумя белыми на одном роутере никто не проверял. Нужно смотреть трассы пакетов и т.д.

Сложно это всё, короче. Нужно искать сисадмина-линуксоида. "Помощь друга" здесь не сработает.
т.е. на стороне контроллера можно выбрать только один IP, два IP прописать некуда?


Добавлено через 45 минут

вопщем странно, из четырех контроллеров два, 2Gi и SMH4, подключаются по старому белому IP.
два других, тоже 2Gi и SMH4, этого не делают почему-то. SMH4 поменял IP в SMConnect на новый - он подключился.
а как поменять IP SMConnect в последнем 2Gi... обновлять проект совсем не хочется.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 22:16   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect и два IP

прописал в смсервер через запятую два IP
скачал конфиг на домашний комп - опенвпн на нём подключился к сетке, до этого момента почему-то не мог подключится.
на тех контроллерах что оказались доступны в сетке поменял IP на новый - один, тот что раньше не мог, подключился, те что раньше были подключены - пока не подключились


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 09:06   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect и два IP

вопщем все как-то работает.
надо только прописать новый IP в SMConfig в поле "доступ контроллера в интернет", удалить контроллер из списка на смсервере, дождаться от него нового запроса на добавление, добавить и радоваться.

вопрос, нельзя ли добавить кнопку чтобы контроллер как-то принудительно сам обновил свой опенвпн конфиг? потому что так приходится по одному их удалять-подключать, чтоб не потерялись описания...


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 11:32   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect и два IP

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопщем все как-то работает.
надо только прописать новый IP в SMConfig в поле "доступ контроллера в интернет", удалить контроллер из списка на смсервере, дождаться от него нового запроса на добавление, добавить и радоваться.

вопрос, нельзя ли добавить кнопку чтобы контроллер как-то принудительно сам обновил свой опенвпн конфиг? потому что так приходится по одному их удалять-подключать, чтоб не потерялись описания...
"Пересоздать сеть" не работает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 13:47   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect и два IP

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"Пересоздать сеть" не работает?
нет, не сработало. пока руками не удалил по одному и не добавил - связи с ними не было


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 14:44   #8
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect и два IP

Загрузите админов чтоб пробросили на оба канала общий "виртуальный" IP (роутеры с балансером, как и провайдерские, это обычно умеют), за которым и поставьте смконнект сервер.
И клиентскими смконнектами цепляйтесь к этому адресу, как обычно.

Теоритически должно работать задание одного IP как основного, второго IP как резервного в SMconnect - но с линуксовыми сегнетиксами дела не имел и фиг его знает как на деле выйдет (судя по тексту выше - никак)...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2019, 16:24   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConnect и два IP

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Загрузите админов чтоб пробросили на оба канала общий "виртуальный" IP (роутеры с балансером, как и провайдерские, это обычно умеют), за которым и поставьте смконнект сервер.
И клиентскими смконнектами цепляйтесь к этому адресу, как обычно.

Теоритически должно работать задание одного IP как основного, второго IP как резервного в SMconnect - но с линуксовыми сегнетиксами дела не имел и фиг его знает как на деле выйдет (судя по тексту выше - никак)...
админ - это я.
и я так и сделал.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024