Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.03.2019, 21:57   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Измерение тока 4... 20 мА (решено)

Скажите пожалуйста какое напряжение будет на клеммах gnd и ain5 в режиме измерения тока 4... 20 мА ? Например . если ток в петле 20 мА, то какое напряжение будет на этих клеммах?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 00:18   #2
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение тока 4... 20 мА

Реально ain5 меряет напряжение 0-10 В. Для измерения тока вход шунтируется сопротивлением 500 Ом. Так что при токе 20 мА имеем на входе те же 10 В. Ни каких чудес.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 00:53   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение тока 4... 20 мА

в мануале на контроллер нарисовано сопротивление 433 Ом , напряжение при этом получается 8.66 В .
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 01:01   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение тока 4... 20 мА

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
в мануале на контроллер нарисовано сопротивление 433 Ом , напряжение при этом получается 8.66 В .
Там вроде 499 было. (433 и 500 вообще в рядах нет)
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 10:30   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение тока 4... 20 мА

Точно, пардон. слепой стал.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024