ПК не видит Pixel (решено)
Добрый день, возникла проблема со связью контроллера с ПК. Подключаю через 485 преобразователь, пишет ошибку открытия порта - СОМ 3 (Остановка мастера на порту), при этом и скорость и номер СОМ порта выбраны верно...+/- 485ого на контроллере тоже не перепутаны...даже не представляю в чем может быть причина...
|
02.04.2017, 11:30 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПК не видит Pixel
Можно попробовать начать с вопроса: а какой преобразователь подключаете?
__________________ RTFM |
02.04.2017, 12:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПК не видит Pixel
|
02.04.2017, 12:39 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПК не видит Pixel
Кажется причина найдена, возможно это из-за Windows 10...буду пробовать на 7ке
|
02.04.2017, 15:16 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ПК не видит Pixel
Надо вам найти нормальный драйвер для этого преобразователя, чтобы порт открывался нормально. Ну и не забывайте, что если в программе пикселя (которая уже загружена) есть слейв на 485 порту - надо отключать мастер-запросы (из системного меню делается)
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
02.04.2017, 23:35 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПК не видит Pixel
Была ошибка с драйверами...на Win 7 все хорошо встало и подключилось)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt (решено) | NewUser | Вопросы о Pixel | 4 | 16.11.2017 14:31 |
Управление с SMH двумя Pixel (решено) | Welldi | Вопросы о SMH-2G | 27 | 13.03.2017 17:08 |
Pixel и tg-k300 (решено) | Prosto Ivan | Вопросы о Pixel | 5 | 08.10.2015 10:29 |
Pixel 2512 и MR602 (решено) | alex1671 | Вопросы о Pixel | 12 | 23.02.2015 13:01 |
Не могу компьютером прочесть переменные с Pixel (решено) | Vorgehen | Связь с внешним миром | 8 | 10.04.2014 08:34 |