По умолчанию Pixel не выходит на установленную температуру

Здравствуйте. Проблема такая, есть 2 приточные ВУ, на них, в качестве контроллеров, стоят Pixel25 уже 3й год. Недавно стал замечать ситуации, когда контроллеры не выходят на уставку, подают либо слишком много, либо слишком мало тепла. Датчики показывают корректную температуру, управяющий сигнал на клапаны поступает, но с периодичностью 2- 3 раза в неделю наблюдается вышеописанная ситуация, если контроллеры перевести в режим "Останов" и снова в "Рабочий", то повторно на уставку выходит. С чем это может быть связано?
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 10:21   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel не выходит на установленную температуру

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проблема такая, есть 2 приточные ВУ, на них, в качестве контроллеров, стоят Pixel25 уже 3й год. Недавно стал замечать ситуации, когда контроллеры не выходят на уставку, подают либо слишком много, либо слишком мало тепла. Датчики показывают корректную температуру, управяющий сигнал на клапаны поступает, но с периодичностью 2- 3 раза в неделю наблюдается вышеописанная ситуация, если контроллеры перевести в режим "Останов" и снова в "Рабочий", то повторно на уставку выходит. С чем это может быть связано?
Однако надо ПИД настраивать
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 10:52   #3
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel не выходит на установленную температуру

2 года безупречной работы, никаких изменений в системе калорифера не производилось, неужели дело в ПИД? Просто насколько я встречал не отрегулированные ПИД на приточках, там шли колебания регулируемого значения, а тут просто выходит на случайное значение выходной температуры и держит ее, не пытаясь что либо регулировать.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 11:08   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel не выходит на установленную температуру

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
2 года безупречной работы, никаких изменений в системе калорифера не производилось, неужели дело в ПИД? Просто насколько я встречал не отрегулированные ПИД на приточках, там шли колебания регулируемого значения, а тут просто выходит на случайное значение выходной температуры и держит ее, не пытаясь что либо регулировать.
Если 2 года всё работало, значит что-то изменилось за это время.

Например:

1) Стал клинить регулировочный клапан

2) Забились грязью грязевики или, что хуже, сам калорифер

3) ещё 100500 технических причин

Одним словом, ищите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024