|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.12.2013, 13:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Определение неисправности AIN
Столкнулись со следующей проблемой:
на объекте контроллер A (Pixel 2511-02-0) отображал температуру канала и обратной воды -60 градусов. Взяли аналогичный контроллер B с работающей установки и поставили вместо A - все заработало. То есть ошибки подключения исключены. Поставили A на место B - опять -60 градусов. Привезли контроллер A в офис, собрали стенд подключили - температуру он показывает, но с очень большой погрешностью(температура в помещении 24 градуса, на контроллере отображается 2 градуса). Датчики температуры PT100. Вопрос: 1. Контроллер можно признать неисправным? 2. Погрешность измерений может быть настолько высокой? |
26.12.2013, 13:34 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Определение неисправности AIN
Цитата:
Если равна нулю и подключение датчика верны, то вход можно признать нерабочим. Однако, обращу ваше внимание - на объекте -60, а у вас 2. Т.е. погрешность не носит статичный характер, условия на объекте отличаются от условий в офисе. Для Pt100 максимальные погрешности в единицы градусов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.12.2013, 15:36 | #3 | |||
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Определение неисправности AIN
Цитата:
Цитата:
Установки размещены на тех этаже. Тех этаж теплый. Цитата:
|
|||
26.12.2013, 16:07 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Определение неисправности AIN
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|