|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.01.2013, 12:23 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
плохо нажимаются кнопки пикселя
можно ли самостоятельно поправить эту неисправность (плохо нажимаются кнопки)
|
11.01.2013, 14:08 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
ответ: плохо нажимаются кнопки пикселя
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.01.2013, 17:56 | #3 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
ответ: ответ: плохо нажимаются кнопки пикселя
Цитата:
|
|
13.01.2013, 18:32 | #4 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
ответ: плохо нажимаются кнопки пикселя
почистил , стало нажиматься. надолго или нет не знаю.
|
14.01.2013, 11:25 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
ответ: ответ: плохо нажимаются кнопки пикселя
Цитата:
Чем чистили? Как выглядели площадки: - с чёрным налётом или без? - с отпечатками резинок (кружки или окружности иного цвета)? - со следами пили или влаги? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2013, 14:11 | #6 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ответ: ответ: плохо нажимаются кнопки пикселя
Цитата:
2. Цвет контактов на плате золотисто-коричневый, со следами черного 3. Наличие пыли или влаги не заметил. |
|
14.01.2013, 14:56 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ответ: ответ: плохо нажимаются кнопки пикселя
Цитата:
Когда такое произойдёт ещё раз - обязательно сфотографируйте и резинки и площадки в хорошем качестве и увеличении! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2013, 23:17 | #8 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: ответ: ответ: плохо нажимаются кнопки пикселя
Цитата:
на всякий случай s/n 156012 |
|
20.05.2013, 12:32 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Рязань
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: плохо нажимаются кнопки пикселя
Это "стандартная проблема". В основном появляется при длительном (от полугода) хранении готовых щитов в неотапливаемом влажном складе заказчиком.
Плата лечится обычным ластиком. Резинки - тьфу и нежно тряпочкой, чтобы токопроводящий слой не стёрся. |