Добрый день
Подскажите, возможно ли создать шлюз между LAN и tap0 на контроллере Matrix ?
Иными словами - возможно ли "видеть" не только удаленный контроллер, но и другие сетевые устройства, подключенные в его порт LAN
Речь идет не о Modbas TCP, интересует именно связь с другими устройствами через Matrix в качестве шлюза.
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 11:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Добрый день
Подскажите, возможно ли создать шлюз между LAN и tap0 на контроллере Matrix ?
Иными словами - возможно ли "видеть" не только удаленный контроллер, но и другие сетевые устройства, подключенные в его порт LAN
Речь идет не о Modbas TCP, интересует именно связь с другими устройствами через Matrix в качестве шлюза.
1) Матрикс штатно не предназначен работать шлюзом.

2) Если вы умеете в Линукс, то выполнить вашу задачу можно.

3) Как - не спрашивайте, см. пункт (1)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 12:12   #3
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Матрикс штатно не предназначен работать шлюзом.

2) Если вы умеете в Линукс, то выполнить вашу задачу можно.

3) Как - не спрашивайте, см. пункт (1)
Спасибо и на этом
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 18:20   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы умеете в Линукс, то выполнить вашу задачу можно.
Интересная тема.
Я так понимаю, что шлюз будет программный, возникло пару вопросов:

1. Кто-то реально делал?
2. Какая нагрузка будет на ресурсы контроллера? Сможет ли он выполнять свои основные задачи?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 18:31   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Интересная тема.
Я так понимаю, что шлюз будет программный, возникло пару вопросов:

1. Кто-то реально делал?
2. Какая нагрузка будет на ресурсы контроллера? Сможет ли он выполнять свои основные задачи?
почти уверен что овчинка выделки не стоит. плк нагрузите донельзя, получите кучу геммороя и т.д.
проще взять какой-нить микротик


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 18:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: объединение smconnect и ethernet в одну сеть на segnetics matrix

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
2. Какая нагрузка будет на ресурсы контроллера? Сможет ли он выполнять свои основные задачи?
Смотря как нагружать будете. Например, если шлюзовать 1 байт в 100 лет, нагрузка будет нулевая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024