|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.01.2023, 00:39 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Trim 5 & FMR нету коннекта (нет проблемы)
Вс устройства новые. FMR -1020-10 Trim 5 1060-10-2
Все программы обновлены до последних Хочу подключать через MTBus Трим не видит и пишет ошибку что не видит FMR. Кабель просто золотой по 300 р за метр. ДА и кабеля всего 80см. Переключатели терминаторов включены. Подключаю как обычно в режиме 485 интерфейса = ВСЕ РАБОТАЕТ !! Где собака то порылась ???https://forum.segnetics.com/images/s...ics/oops08.gif |
05.01.2023, 15:08 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
Стоимость не показатель, барыг на рынке навалом. Да и кабель может быть хоть платиновым, но волновое сопротивление его должно быть 120 Ом. Об этом в инструкции написано ясно, с учетом высокой скорости передачи данных - это важно.
Также вы не написали марку вашего "золотого" кабеля и не описали точно как подключали жили витой пары. Мои действия: 1. Найти характеристики кабеля и убедиться, что он подходит. 2. Отрезать метр или два кабеля и подключить заново. Для данных взять одну витую пару, для земли - экран кабеля. Концы кабелей сделать как можно короче и также их переплести. 3. Терминаторы попробовать в разных вариантах, включены оба, выключены оба, вкл., выкл. на разных концах кабеля. 4. Отключить оба терминатора и подключить переменные резисторы ~120 Ом и подбирать "на ощупь". изменяя сопротивления. 5. Проверить, нет ли чего рядом сильно фонящего, может дроссель какой или БП. И хороший вариант - подключить осциллограф и посмотреть, что там вообще происходит, но такой прибор есть не у всех. |
05.01.2023, 22:35 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
Кабель вот такой
https://paritet.su/catalog/kis_vng_a...ls_1kh2kh0_60/ А остальные танцы с бубнами мне к чему ??? Я вроде денежек давал за оборудование . Инструкцию прочитал. Может кто-то из Сегнетикса озаботиться и какой-то патч пришлет ???? Я же говорю что при простом использовании сом порта 485 интерфейс работает отлично. Оч хотелось с МТ бусом поработать и сравнить. |
06.01.2023, 15:07 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
Цитата:
Сравнивать с RS-485 не корректно, он многое прощает, можете взять ШВВП и уверен, что все будет работать. Но в вашем случае как минимум скорость передачи данных разная, примерно раз в тридцать. Кроме того, MTBus тема не публичная, как там что передается, на каких точно скоростях - знает только разработчик. Тогда дождитесь 09.01.2023, недолго осталось. ТП вам ответит. |
|
06.01.2023, 21:49 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
Коммутация и монтаж кабеля сделаны на 5+ . Скажем так я радиомонтажник с 40-летним стажем. И да я еще раз переделывал кабель.
И провод отдельный идет с экрана на клемму GND. И реально провода менее 1 метра. И да я сталкивался с такими проблемами, но при монтаже Сименсовского ProfiBUS. Спасибо буду ждать. |
07.01.2023, 00:44 | #6 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И ничего про подключение. COM порт Трима точно подключен к порту COM1 FMR и адрес FMR в положении 0? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 07.01.2023 в 00:59 |
|||
Благодарность от: |
07.01.2023, 01:41 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
О !!! А где написано что адрес ноль должен быть ???
Так не пробовал. |
07.01.2023, 02:05 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.01.2023, 03:07 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
на расстоянии
а вот перемычки на фмр в нулевом адресе - это да. имеет значение. Как я понимаю, именнно 0 адреса переводит подчиненное устройство в режим M_bus |
07.01.2023, 22:25 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
Цитата:
Куда высылать патч для улучшения зрения? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.01.2023, 19:18 | #11 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Trim 5 & FMR нету коннекта
ДА все правильно.
Работает. Всем огромное спасибо |