|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.11.2016, 06:48 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
переключение "таймер" по сухому контакту (решено)
Полез делать и запутался.
может кого-то есть норм решение? должно работать с флажка, хми, и автоскады Последний раз редактировалось Gromov, 03.11.2016 в 11:47 |
03.11.2016, 11:28 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту
Макрос Меню - >вход Key: F6 - импульс переключает Вкл/Выкл работы по расписанию.
Если надо флажком включать, то с флажка через Ftront(Raise\Fall->OR) на этот вход. |
03.11.2016, 11:37 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту
Можно сделать как на картинке. Нижний макрос можно вытащить из Scada_in.
Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:45 |
03.11.2016, 11:48 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту
Gromov, так ведь исключается включение из меню
|
03.11.2016, 11:58 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту
Ну я дал направление, дальше уже каждый может доделывать, по своей системе, можно тупо дизъюнктор добавить, можно в макросе этом добавить вход и внутри приоритеты организовать. Вариантов масса.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.11.2016, 12:07 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: переключение "таймер" по сухому контакту
Зачем что-то придумывать и накручивать, если уже есть готовое в конструкторе - тот самый Key:F6
|