После ремонта блока питания, замена dc-dc преобразователя, и возврата контроллера в щит, датчики температуры показывают неправильно. И появилась ошибка рекуператора (если не ошибаюсь). Ранее с Матриксом не был знаком. Слетел тип датчиков? В настройки зайти не могу, просит пароль. Как реанимировать установку?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20240419_123208_188.jpg (412.0 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240419_104428_814.jpg (442.3 Кбайт, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240419_104515_226.jpg (513.7 Кбайт, 30 просмотров)
Sorox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2024, 21:45   #2
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После ремонта Matrix

Меня смущает белый светодиод на контроллере.
Что-то не так.
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2024, 20:04   #3
Sorox
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Да, что-то не так. Значит светят все RGB, а должен зелёный.
По документации при заводских настройках, AI настроены на 0...10 в. Пробовали подать, тишина. Полезли дальше, как будто нет опроса ввода -вывода.
Не работал TPS562208DDCR, поменяли на dc-dc тот что под рукой был. Есть версия что теперь нарушена последовательность подачи питания.

Если откидываем дискретные входы, активируются аварии. Значит проект не слетел, сброса к заводу не было. Не работают аналоговые входы

Последний раз редактировалось Arsie, 22.04.2024 в 10:51
Sorox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 10:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: После ремонта Matrix

Цитата:
Сообщение от Sorox Посмотреть сообщение
Если откидываем дискретные входы, активируются аварии. Значит проект не слетел, сброса к заводу не было. Не работают аналоговые входы
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982

Хотя, судя по состоянию наклейки, там могут быть варианты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 11:51   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: После ремонта Matrix

Цитата:
Сообщение от Sorox Посмотреть сообщение
После ремонта блока питания, замена dc-dc преобразователя
Ремонт же самостоятельно проводили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 00:52   #6
Sorox
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После ремонта Matrix

Приехал TPS562208DDCR, поменяли. Все равно белый светодиод


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хотя, судя по состоянию наклейки, там могут быть варианты.
Что не так с наклейкой?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ткните пож в подробности про SMLogix
Sorox вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 23:30   #7
Sorox
Новичок
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: После ремонта Matrix

Как установить связь с контроллером? SMLogix его не видит. Подключаю по USB. Диспетчер устройств - Сетевые адаптеры, появляется Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget. На этом все
Sorox вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024