|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.10.2023, 20:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
Приветствую! Такая проблема: к SMH2G по RS485 подключен GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4, оператор Мегафон.
соединение настроено через их сервер TCP соединений M2M24. На компьютере имеем виртуальный COM порт. на терминале установлена скорость для порта 115000,8N1. При попытке связаться SMlogix c контроллером через кнопку "Поиск" - программа находит контроллер по адресу "3" (но иногда бывает и "2"), а при попытке соединиться - ошибка "Ошибка при получении системной страницы", скрин прилагаю. Посему вопрос, в чем может быть причина? Smlogix использую лишь для проверки связи с контроллером, но никак не для загрузки программы. По итогу планируется подвязать контроллер к scada через такую аппаратную связку. |
12.10.2023, 23:53 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
Не стал бы я использовать скорость 115200 для 2G диапазона - это не протолкнуть никак. Лучше опустить до значения меньше чем максимум UP - 38400
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.10.2023, 11:32 | #3 | |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
Цитата:
Пробовал разных операторов. Изменил сетевой адрес контроллера на 10, а smlogix упорно находит его под адресом 11. Ну и подключения не получается. |
|
13.10.2023, 11:43 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
что-то не так с настройками телеофиса.
я настраивал преобразователь эзернет-485й как удлинитель ком-порта для компа чтобы запустить скаду. и тоже для 2G в итоге как-то получилось. подробностей помню не много, главное - он не умел в Modbus TCP, а только Modbus через TCP может и тут что-то такое же? |
13.10.2023, 12:42 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
Скорость где меняли? Нужно на контроллере и Телеофисе синхронно.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.10.2023, 16:49 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
Скорости разумеется менял и в контроллере и в терминале, все это делал на объекте.
Из того, что удалось - лишь один раз, через многократные нажатия кнопки "Поиск" увидеть верный адрес, и даже считать параметры с контроллера. Все остальные разы если и находил контроллер - то с иным сетевым адресом. Может есть у кого положительный опыт работы с другими модемами? может у телеофиса какая-то неприязнь к сегнетиксу. К слову тот же телеофис отлично работает с ECL210 в таком же режиме на скорости 38400 |
13.10.2023, 17:06 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
А подключите их вместе к Телеофису на 38400. Может проблема-то с подтяжечкой.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.10.2023, 17:13 | #8 | |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
Цитата:
Несколько лет назад была похожая ситуация с контроллерами Johnson. Они отказывались работать через радио- и zigbee модемы, и тоже в программе находились под иным сетевым адресом. А по проводу всегда стабильно подключались. Вообщем надо пробовать irz терминалы. Или 3G/4G терминал покупать |
|
13.10.2023, 18:17 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2g + GPRS терминал TELEOFIS WRX708-L4
Значит ноутбук на объект берете. Подключитесь к контроллеру через адаптер USB-RS485 запустите снифер и посмотрите обмен.
Гадание на кофейной гуще не поможет. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |