Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.07.2020, 23:42   #1
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию TRIM зимой (нет проблемы)

День добрый всем.
Как TRIM поживает в неотапливаемом помещении? Помещение на острове, Крайний север. Хоть и Гольфстрим греет, но до -20 бывает. Спасает ли установка нагревателей щитовых? Сталкивался ли кто нибудь с таким вопросом и как решали?
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 07:07   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM зимою.

хз как трим, а пиксель живет на улице в железной коробке без всякого обогрева и утепления, хватает тепла от светодиодов. тепла даже шипко много т.к. периодически менять приходится пиксель из-за плохой читаемости дисплея. течет от жары летом.
думаю тут будет также.
но я бы завел управление подсветкой на регулятор температуры по внутреннему термометру, правда не помню, доступен ли он в фбд или нет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 08:54   #3
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM зимою.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
хз как трим, а пиксель живет на улице в железной коробке без всякого обогрева и утепления, хватает тепла от светодиодов. тепла даже шипко много т.к. периодически менять приходится пиксель из-за плохой читаемости дисплея. течет от жары летом.
думаю тут будет также.
но я бы завел управление подсветкой на регулятор температуры по внутреннему термометру, правда не помню, доступен ли он в фбд или нет?
Пиксель рассчитан до -15( согласно РЭ)
Что SMH4 что TRIM написано что от 0+ .
Использовал кратковременно SMH4 в -15, пользоваться невозможно. Так как экран тормозной до жути становится.
Еще не понятно как тыкать пальцем в TRIM в мороз )
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 11:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM зимою.

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Использовал кратковременно SMH4 в -15, пользоваться невозможно. Так как экран тормозной до жути становится.
Надо было подождать минут 10-20, он бы прогрелся


Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Еще не понятно как тыкать пальцем в TRIM в мороз )
Пальцем, как же ещё


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 11:24   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM зимою.

Цитата:
Сообщение от gcvdsv Посмотреть сообщение
Пиксель рассчитан до -15( согласно РЭ)
Что SMH4 что TRIM написано что от 0+ .
Использовал кратковременно SMH4 в -15, пользоваться невозможно. Так как экран тормозной до жути становится.
Еще не понятно как тыкать пальцем в TRIM в мороз )
Собственно такой диапазон в основном из-за дисплея и потребительские свойства при выходе за границы указанных температур будут снижаться, но минимальная температура хранения и значение внутреннего датчика температуры -40


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 16:20   #6
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM зимою.

В условиях Черноземья ТРИМ в неотапливаемом щитке, на пару с Пикселем, зиму переживал
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 23:52   #7
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM зимою.

Спасибо всем ответившим. Хочу чтобы Трим показывал уровень топлива в резервуарах, тыкать в него не надо будет. Зимой ползать по обледенелым емкостям с рулеткой как то не очень удобно.
На крайний случай эксплуатация повесит на стену обогреватель.
Тему можно закрывать
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе