Аварийное переключение насосов в группе
Добрый вечер.Подскажите новичку , возможно ли что бы насосы переключались по аварии. Использую конструктор 2.01 сборка 1.
Ставлю галочку циркуляционная насосная группа с АВР. При появлении аварии НЦ1 контура не происходит переключение на второй насос. Наверняка что то делаю не так.Подскажите. |
15.11.2019, 19:02 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварийное переключение насосов в группе
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.11.2019, 19:08 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аварийное переключение насосов в группе
|
15.11.2019, 19:17 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Аварийное переключение насосов в группе
Приложите ваш проект и скажите какая ошибка выскакивает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.11.2019, 09:16 | #5 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аварийное переключение насосов в группе
Неправильно выразился.При срабатывании термореле одного из насосов,контроллер пишет что авария насоса контура.Второй насос при этом не включается.
Вложение 6891 Наверняка проблема здесь Вложение 6892 Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2023 в 18:20 |
18.11.2019, 11:21 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Аварийное переключение насосов в группе
Проблема точно не здесь, если на "входах"-переменных нули так и остаются.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2019, 11:48 | #7 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аварийное переключение насосов в группе
|