|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.12.2015, 02:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ABB dmtme-i-485-96
Доброго времени суток. Кто-нибудь связывался с такой штуковиной: dmtme-i-485-96 через модбас? Пытался подружить 2Gi и вот этот вот мультиметр, делал вроде бы всё по чертежу. однако ничего путного не вышло. Есть ли какие добрые советы?
|
24.12.2015, 09:18 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
Первый добрый совет - это дать ссылку на мануал "штуковины".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.12.2015, 09:54 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
|
24.12.2015, 09:57 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
Memory map
|
24.12.2015, 10:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
Все расписано, берите и пробуйте. Только надо обратить внимание, что часть данных идет в формате unsigned long, сегнетикс понимает только signed long. Так что могут потребуются преобразователи.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
24.12.2015, 11:51 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
Попробуйте снять перемычку-терминатор в 2Gi. У меня с ней 2Gi не видел в упор seneca Z-4RTD2. Снял - всё пошло.
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
24.12.2015, 12:13 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2008
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
А вот про преобразователи поподробнее, если можно
|
10.12.2016, 13:11 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
С этим прибором у меня такая же история - через opc-сервер компьютером подключаюсь без проблем. Pixel не видит ни в какую. Предполагаю, что дело действительно в формате данных, которые выдает ABB dmtme-i-485.
Или у кого нибудь получилось наладить опрос? |
10.12.2016, 17:29 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
В глаза сразу бросается формат кадра 8N1 у DMTME и 8N2 у Пикселя.
Некоторые устройства бывают к ним очень привередливы. Ну и терминатор иногда бывает лишним. |
19.01.2017, 11:32 | #11 |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
Спасибо за подсказки, но они не помогли..
Терминатор в Pixel я и не устанавливал, формат данных 8N1 также настроен. Склоняюсь к их несовместимости. |
19.01.2017, 11:37 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ABB dmtme-i-485-96
А вы сделайте лог обмена данными по 485, да прямо сюда приложите. Посмотрим, кто там что говорит.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |