суть в чем.
есть датчик с модбасом, IVIT M.RS
так вот, SMH4 его видит и опрашивает без проблем.
а Pixel - нет.
запросы идут, ответов нет, сплошные ошибки.
один и тот же датчик, одна и та же карта регистров. лоджики пробовал разные - везде одно и то же.
куда копать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 17:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и SMH4, разница в 485 порту?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
суть в чем.
есть датчик с модбасом, IVIT M.RS
так вот, SMH4 его видит и опрашивает без проблем.
а Pixel - нет.
запросы идут, ответов нет, сплошные ошибки.
один и тот же датчик, одна и та же карта регистров. лоджики пробовал разные - везде одно и то же.
куда копать?
Пиксель быстрее выдаёт следующий запрос. Может в этом причина, что датчик не успевает переключиться на приём.

Замедлить опрос для проверки этой версии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 17:57   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel и SMH4, разница в 485 порту?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пиксель быстрее выдаёт следующий запрос. Может в этом причина, что датчик не успевает переключиться на приём.

Замедлить опрос для проверки этой версии.
что-то похожее я уже когда-то наблюдал и даже, кажется, писал об этом либо в мыло, либо сюда.

вспомнил об этом и решил проверить - увеличил битрейт с 9600 до 115200 - и о чудо, всё сразу заработало.
правда еще поменял ЧЕТ на НЕТ
Изображения
Тип файла: png 2023-07-25 20-58-08 Конфигуратор - Ивит-М.RS.png (46.1 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024