По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
Перестает работать-не подключается, пытается, пытается, но не получается.
это так себя ведет сторонний клиент на компе (какой именно, кстати?) или клиент на самом плк, запускаемый с его вебморды?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 09:57   #32
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Обновление было. Насколько я понимаю, сейчас актуален vncsrv_201105_armhf.deb
VNC установленный из данного обновления работает стабильнее, но все равно раз в неделю зависает. На разных объектах. На одном на матриксе, на другом на Триме.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 10:51   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
VNC установленный из данного обновления работает стабильнее, но все равно раз в неделю зависает. На разных объектах. На одном на матриксе, на другом на Триме.
Если попробовать подключиться 15 раз подряд, "отвисает" или нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 11:22   #34
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Не отвисает. при этом в смс конект показывает серый экран.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 11:26   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Не отвисает. при этом в смс конект показывает серый экран.
Я правильно понимаю, что попытка зайти на веб-интерфейс неудачна - появляется серая страничка в браузере?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 12:48   #36
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
Перестает работать-не подключается, пытается, пытается, но не получается.
А если зайти через вэб интерфейс в контроллер, то в меню VNC есть, но на вкладке просто серый экран.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 12:52   #37
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
Перестает работать-не подключается, пытается, пытается, но не получается.
Перезапускать пробовали?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2022, 15:21   #38
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от NuRiM Посмотреть сообщение
Перестает работать-не подключается, пытается, пытается, но не получается.
Тогда это не то, о чем я подумал.
В моем случае подключение происходило, но проект в контроллере не реагировал на нажатия кнопок. Перезагрузка (подключение/отключение 15 раз подряд) помогало. Эти манипуляции перезагружают сервер vnc на контроллере.

Тоже самое можно сделать через SSH (вы писали, что связь с контроллером сохраняется). Например так: https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=28

Вашей ситуации у меня не было.

Попробуйте перед форматированием контроллера пару раз сбросить его до заводских настроек (через системное меню контроллера), а уже потом форматировать. Это некое "шаманство", но помогает.
windy сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 10:44   #39
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Попробуйте сделать отдельного пользователя для VNC и зайти через него. При этом не нужно перезагружать контроллер.. У меня после этого VNC стал снова работать.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 11:11   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать отдельного пользователя для VNC и зайти через него. При этом не нужно перезагружать контроллер.. У меня после этого VNC стал снова работать.
Любое сохранение параметров пользователей корректирует файлы конфигурации VNC сервера и перезапускает его.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 11:57   #41
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Просьба к уважаемым разрабам помочь решить проблему.
Что для этого нужно?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 12:13   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Увы. Проблемма продолжается на двух контроллерах на разных объектах.
Трим и матрикс.

По. с Матрикса

almon 210915
backlight 211006
beeperd 201228
eglfsmatrix 201105
factory-reset 210528
gpiod 210430
kernel 4.1-210914-211214
ledd 210914
libs 201105
logix 220214
modem 210820
modemfw 1.1
mrfw 1.2.63
smconfig 220131
smwatch 201228
sqld 201126
svfw 33.15.74
sysbus 220126
sysmenu 211115
timekeepd 211214
uso 201105
virtkb 201105
Тут вы указали ПО 21 года, вы пробовали форматировать контроллеры, на которых проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 20:33   #43
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Да оба отформатировал на текущее по. Но увы проблема та же.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2023, 17:29   #44
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Да оба отформатировал на текущее по. Но увы проблема та же.
Удалось решить проблему?
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2023, 18:06   #45
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Удалось решить проблему?
Очень часто использую VNC и практически не вижу проблемы.

Но если и подвис то делаем так


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2023, 23:04   #46
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Очень часто использую VNC и практически не вижу проблемы.

Но если и подвис то делаем так
У меня тоже все матриксы отваливаются. Только не так часто. Где-то раз в 1,5 месяца. При этом бот, например, работает. Думаю через бот и реле PO-415 перезапускать контроллер как только связь по VNC пропадает.
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 00:49   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
Думаю через бот и реле PO-415 перезапускать контроллер как только связь по VNC пропадает.
Думаю проще ссылочку выше посмотреть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 12:46   #48
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самовыпиливание пакета VNC

Цитата:
Сообщение от plorex Посмотреть сообщение
У меня тоже все матриксы отваливаются. Только не так часто. Где-то раз в 1,5 месяца. При этом бот, например, работает. Думаю через бот и реле PO-415 перезапускать контроллер как только связь по VNC пропадает.
Возможно, вам это будет интересно


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024