Вышла версия Конструктора ИТП для контроллеров Pixel-25xx

Это упрощённая версия основного Конструктора, поддерживающая создание программ только на один контур и имеющая полностью текстовый интерфейс.

Все остальные возможности полной версии сохранены: поддерживается управление ХВС, ГВС, СО, дублированные и одиночные насосы, полный набор датчиков.

Расчёт графика отопления ведётся от наружной температуры или от температуры теплосети. Также производится ограничение температуры воды, возвращаемой в теплосеть.