По умолчанию 36V на дискретных выходах (решено)

Добрый день!
На объекте установлено 3 щита с контроллерами SMH2010, 2 контроллера серии 4321 и один 1321, серийные номера: 388028, 388027 и 370838. Каждый контроллер питается от трансформатора 220-25В, до контроллера долетает 28.5В (на вводе в щит 230В).
С цифровых выходов запитаны 4 реле ABB на 24Vdc и светодиодная лампа индикации. Никакие перемычки в контроллере при монтаже не устанавливались и не удалялись. При этих условиях напряжение на дискретных выходах контроллера составляет примерно 36В (35.7-35.9), релешки сильно греются.
Скажите, является ли это нормальным?
Upiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 17:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 36V на дискретных выходах

Цитата:
Сообщение от Upiter Посмотреть сообщение
Добрый день!
На объекте установлено 3 щита с контроллерами SMH2010, 2 контроллера серии 4321 и один 1321, серийные номера: 388028, 388027 и 370838. Каждый контроллер питается от трансформатора 220-25В, до контроллера долетает 28.5В (на вводе в щит 230В).
С цифровых выходов запитаны 4 реле ABB на 24Vdc и светодиодная лампа индикации. Никакие перемычки в контроллере при монтаже не устанавливались и не удалялись. При этих условиях напряжение на дискретных выходах контроллера составляет примерно 36В (35.7-35.9), релешки сильно греются.
Скажите, является ли это нормальным?
Да, конечно. Для этого достаточно вспомнить основы электротехники.

Переменный ток.

Выпрямление переменного тока.

В вашем случае контроллер питается от 35.9 / 1.41 = 25.4В переменного тока. Похоже качество синусоиды не очень хорошее, поэтому тестер показывает значение напряжения выше, чем получается по формуле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 17:54   #3
Upiter
Member
 
Регистрация: Feb 2011
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 36V на дискретных выходах

Арсений, благодарю за ответ. Я почему-то думал, что в контроллере есть внутренний стабилизированный источник питания. Вопрос исчерпан.
Upiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 11:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 36V на дискретных выходах

Цитата:
Сообщение от Upiter Посмотреть сообщение
Арсений, благодарю за ответ. Я почему-то думал, что в контроллере есть внутренний стабилизированный источник питания. Вопрос исчерпан.
Специально перечитал РЭ на контроллер. Всюду упоминается, что это обычный выпрямитель и что напряжение на 16 клемме может быть до 50В постоянного тока.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024