По умолчанию Срабатывает авария вентиляторов на Matrix

Залил программу в Matrix всё подключено, трижды проверено по всем линиям, после запуска, прогревается калорифер, открываются жалюзи и через установленное время реакции вентиляторов срабатывает авария вентиляторов притока и вытяжки.

Последний раз редактировалось Анатоль, 21.04.2022 в 23:46 Причина: Уточнение заголовка
Анатоль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 00:01   #2
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix

Посмотрите в шаблонах инструкций к конструктору HVAC описание логики работы вентиляторов.
P.S. РПД
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 00:01   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix

Ну так от датчиков сигнала нет, потому и авария.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 11:05   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix

Цитата:
Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
Залил программу в Matrix всё подключено, трижды проверено по всем линиям, после запуска, прогревается калорифер, открываются жалюзи и через установленное время реакции вентиляторов срабатывает авария вентиляторов притока и вытяжки.
В вашем проекте предусмотрено реле перепада давления вентиляторов?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 13:46   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix

В настройках в разделе вентилятор, параметр "время реакции" поставь 0


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 14:55   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В настройках в разделе вентилятор, параметр "время реакции" поставь 0
А если предусмотрено реле, то это будет по вашему решением проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 20:25   #7
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А если предусмотрено реле, то это будет по вашему решением проблемы?
Какие исходные данные такие и ответы.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2022, 11:25   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Срабатывает авария вентиляторов на Matrix

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Какие исходные данные такие и ответы.
Зачем тогда оказывать медвежью услугу?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024