Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.07.2017, 17:13   #1
koch-tech
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Цикличность программы

Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с програмкой: есть основная программа, 4 входа и 4 выхода, необходимо чтобы с окончанием программы мультиплексор и демультиплексор переключались на один шаг и подключали следующий датчик и выход и так по кругу. С помощью какого блока это возможно сделать?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (33.1 Кбайт, 85 просмотров)
koch-tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 17:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Цикличность программы

Цитата:
Сообщение от koch-tech Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с програмкой: есть основная программа, 4 входа и 4 выхода, необходимо чтобы с окончанием программы мультиплексор и демультиплексор переключались на один шаг и подключали следующий датчик и выход и так по кругу. С помощью какого блока это возможно сделать?
CNTR(16). Счёт от нуля до трёх, выход QU на сброс, "конец программы" через raise на плюс. Счётчик разместить левее входного мукса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024