|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.11.2016, 09:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
О нагрузочной способности внутреннего ИП МС
Доброго всем дня! При проектировании некоторого устройства на SMH-2G с подключенным модулем расширения МС озаботился таким вопросом - по документации, максимальный нагрузочный ток внутреннего источника напряжения цифровых входов - 30 мА. В моем проекте на всех цифровых входах МС будут расположены датчики типа сухой контакт, нормально открытые, и возможна ситуация, в которой все эти датчики сработают (все 9 штук). При этом, по прикидочным расчетам через них от внутреннего источника напряжения цифровых входов будет потребляться ток ~ 7*2+4.1*7=43 мА, что даст полуторократное превышение тока источника. Что бы исключить такую ситуацию, заложил отдельный БП для питания датчиков.
Мои сомнения обоснованы или все-таки внутренний источник напряжения цифровых входов "потянет" все 9 входов одновременно? Или лучше не рисковать и оставить внешний БП? |
30.11.2016, 10:35 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.11.2016, 10:47 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС
Цитата:
Тока внутреннего источника по документации не хватает для питания всех 9 цифровых входов. |
|
30.11.2016, 10:52 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС
Цитата:
Но я всё равно проверю таблицы, спасибо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.11.2016, 10:55 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС
|
30.11.2016, 11:01 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС
При питании от внутреннего источника или от внешнего?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.11.2016, 11:03 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: О нагрузочной способности внутреннего ИП МС
|