|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.04.2023, 07:15 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Панели оператора в распределённой сети АСУ
У заказчика две установки на Сегнетиксах (Pixel) и панель оператора, на которую они завязаны. Там еще кондиционеры есть и т.д. Сейчас эта система вся проходит модернизацию и расширение функционала, по возможности. Вопрос у меня в том, способны ли обычные панели оператора заниматься распределением данных, например от одной установки к другой? В частности на одной установке есть датчик наружного воздуха, а на другой нет и соответственно её контроллер ничего не знает о наружном воздухе. Так вот могут ли обычные панели передать это значение от одной установки к другой, или нет по определению? Я с панелями не часто работаю и в подобные глубины не погружался, знаю однако, что на некоторых есть макросы, что в моем понимании подразумевает некие автоматические действия, но можно ли реализовать требуемый функционал? Или надо обязательно уже панельный контроллер использовать? Я конечно сразу про Трим подумал, так его снимают с производства. Особо никогда не нужен был. а как понадобился... Но если все таки Трим на остатках - Пульт вентиляции, который для него есть, можно доработать под свои установки, или как есть, так и есть? В основе будут стандартные проекты, но если будут отличия, до какой степени можно?
|
28.04.2023, 07:27 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора
Вы бы написали, какая панель.
В целом, могут. На том же вайнтеке - не проблема сделать. Другой вопрос - как должна локальная автоматика отрабатывать потерю связи и невозможность получить эти данные. |
28.04.2023, 08:47 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора
Цитата:
Элементарно у нас такое бывает что днем +20, а ночью и на следающий день -10. Установка встала в лето, затем умрела панель или оборовался провод. И установка так и стоит в лете. И будет ли порванный калорифер по итогу - вопрос. И что при этом зальет водой - уже второй вопрос. |
|
28.04.2023, 15:28 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора
|
28.04.2023, 20:18 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора
Как правило все находится в одной сети, можно и на прямую передать данные о наружном воздухе.
__________________ Саня |
28.04.2023, 20:23 | #6 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора
Цитата:
Добавлено через 17 минут Цитата:
У меня есть объект (медицина), который имеет 2 источника тепла (сеть и электрокотел) и переключается теплоснабжение приточек между сетью и котлом автоматически, вот там еще есть смысл автоматического перехода зима/лето, чтобы тупо насос не гонять. Последний раз редактировалось coverart, 28.04.2023 в 20:41 |
||
28.04.2023, 22:27 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
Цитата:
Если панель мастер на модбасе то вроде не видно проблем. Но вот только зачем? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
29.04.2023, 08:03 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора
Цитата:
|
|
02.05.2023, 06:50 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
Цитата:
Панель конечно мастер на Модбас, но как это реализуется? Понятно панель опрашивает переменную, ту же температуру наружного воздуха, и пишет в переменную на другом контроллере, это как можно реализовать на примере? Я до сих пор сталкивался с простой стороной панелей - индикаторы отображают значения, соответственно указываешь регисты для опроса, кнопки и поля ввода вводят новые значения/уставки, указываешь регистры для записи, а тут как? |
|
02.05.2023, 07:10 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
Почитатйте, как работать с макросами в панелях вайнтек.
Можно настроить периодическое выполнения макроса. В макросе можно запрограммировать запись требуемых значений в соответствующие регистры слейвов. |
02.05.2023, 07:32 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
С вайнтеками есть вариант MODBUS-сервер, если не ошибаюсь. Контроллеры выступают мастером. Это для modbus-tcp. В памяти панели выделяются регистры, одни контроллеры туда пишут, другие читают. Но нужно организовать механизм контроля достоверности данных. Это через макросы или каким то другим способом. Сама панель в этом случае может выступать системой диспетчеризации с возможностью передачи данных в стотонную систему диспетчеризации.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. Последний раз редактировалось tvf, 02.05.2023 в 07:53 |
02.05.2023, 10:29 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
Может я вопрос иначе поставлю - не разумнее ли использовать в подобной ситуации панельный контроллер типа Трим (не обязательно его, но подобный)? Получается, что с учетом применения макросов, возможности панелей оператора и контроллера в данной архитектуре системы близки. Вы бы что взяли, будь у вас выбор? Панель оператора, или контроллер? С одной стороны контроллер может оказаться избыточен, но с другой - возможностей панели может оказаться недостаточно?
Я как раз решаю для себя вопрос, что разумнее предложить заказчику, либо новую, более современную панель, чем у него сейчас (это его желание осовременить), либо панельный контроллер. |
02.05.2023, 10:29 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
Цитата:
|
|
02.05.2023, 10:47 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
Цитата:
|
|
03.05.2023, 05:03 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
Все зависит от целесообразности. Панель заточена под визуализацию данных, контроллер под функции управления. Но и на том и на том можно реализовать функции пульта управления. Применение панели потребует разбираться с софтом панели. А это время и трудозатраты. Применение контроллера это худшая графика, поиск библиотек картинок, программирование. И это тоже время и трудозатраты. Я бы делал на том, что лучше знаю.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
Благодарность от: |
03.05.2023, 11:18 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
|
03.05.2023, 11:48 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Панели оператора в распределённой сети АСУ
На некоторых панелях есть и дискретные входы/выходы. Но называются они все равно панели. С помощью макросов на панелях можно много чего наворотить. Вплоть до конвертеров интерфейсов.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |