Пиксель-1211-02 питается от 24VAC. Можно для запитывать датчик давления с токовым выходом от 10 клеммы (10V) ?
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 12:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нагрузочная способность внутреннего источника напряжения

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Пиксель-1211-02 питается от 24VAC. Можно для запитывать датчик давления с токовым выходом от 10 клеммы (10V) ?
Вопрос: "Мне нужно перевезти камень. Можно ли его перевезти на вашем седане?"

Ответ зависит от величины камня. Бывает и так:




В РЭ на Pixel есть характеристики выхода, описано его устройство и назначение. В РЭ на датчик есть требования к питанию. Далее одни циферки сравниваете с другими. Это и будет ответом на ваш вопрос.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (93.3 Кбайт, 170 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 13:04   #3
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Нагрузочная способность внутреннего источника напряжения

Manual_Pixel_v4-02 стр. 63, 64. Где там характеристики? Ток там не указан от слова совсем, поэтому и спросил. 2,5мА максимальный ток?
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 14:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нагрузочная способность внутреннего источника напряжения

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Manual_Pixel_v4-02 стр. 63, 64. Где там характеристики? Ток там не указан от слова совсем, поэтому и спросил.
Вы видели схему источника питания. Напряжение и ток на клемме вычисляется исходя из параметров делителя "внутренний резистор" и "внешняя нагрузка".

Внешняя нагрузка определяется вами. Включить в РЭ расчёт тока для вашей нагрузки могут только высококлассные экстрасенсы и бабки-ведуньи. Бабок-ведуний у нас в штате нет, а мои экстрасенсорные способности, к сожалению, небезграничны.



Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
2,5мА максимальный ток?
Ток короткого замыкания равен 14В / 5600 Ом = 0.0025А, т.е. 2.5 мА. На вашем датчике ток будет меньше, т.к. он не является сверхпроводником.

Получается, что датчик подключить нельзя. В принципе, это было бы понятно уже на первых предложениях описания этого источника питания в РЭ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024