Помогите разобраться со схемой подключения активного токового выхода расходомера к Модулю MC.
В расходомере "Взлет" клеммы токового выхода I и GND. Полагаю клемма I подключается например к AI1, а клемма GND к AGND модуля.
Просто не работал с таким оборудованием и не хочется что нибудь спалить.
imkh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 10:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

Цитата:
Сообщение от imkh Посмотреть сообщение
Помогите разобраться со схемой подключения активного токового выхода расходомера к Модулю MC.
В расходомере "Взлет" клеммы токового выхода I и GND. Полагаю клемма I подключается например к AI1, а клемма GND к AGND модуля.
Просто не работал с таким оборудованием и не хочется что нибудь спалить.
Паспорт или инструкция на "взлёт" у вас есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 12:12   #3
imkh
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

Инструкция есть http://www.vzljot.ru/doc/details?id=74
imkh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 13:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

Цитата:
Сообщение от imkh Посмотреть сообщение
Инструкция есть http://www.vzljot.ru/doc/details?id=74
Бегло просмотрел все документы и не особо осилил, есть ли там вообще токовый выход.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:24   #5
imkh
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

Выход есть и даже работает, но он отличается например от датчика давления. Где нужно на вход подать +24 вольта с контроллера, а выход с датчика подключить на AI.
Для активного выхода дополнительное питание не требуется. Достаточно повесить нагрузку и через нее пойдет ток.
imkh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:43   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

Цитата:
Сообщение от imkh Посмотреть сообщение
Выход есть и даже работает, но он отличается например от датчика давления. Где нужно на вход подать +24 вольта с контроллера, а выход с датчика подключить на AI.

Для активного выхода дополнительное питание не требуется. Достаточно повесить нагрузку и через нее пойдет ток.
Первая часть вашего сообщения противоречит второй. Я выделил жирным.

Либо изъясняйтесь яснее, либо ищите, где заблуждаетесь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 16:48   #7
InHELL
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

Цитата:
Сообщение от imkh Посмотреть сообщение
Выход есть и даже работает, но он отличается например от датчика давления. Где нужно на вход подать +24 вольта с контроллера, а выход с датчика подключить на AI.
Для активного выхода дополнительное питание не требуется. Достаточно повесить нагрузку и через нее пойдет ток.
По идее это не датчик, а отдельное устройство и питанием оно уже обеспечено (гальванически развязано). Если подключите, как написали выше, то должны получить что заказали на заводе (0-5, 4-20, 0-20 мА).

А что бы не спалить, рекомендую тестером проверять, на случай "а вдруг".

Пунктуация


__________________
Я создам свой макрос с секвенсором и фильтрами
InHELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:12   #8
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

Цитата:
Сообщение от imkh Посмотреть сообщение
Выход есть и даже работает, но он отличается например от датчика давления. Где нужно на вход подать +24 вольта с контроллера, а выход с датчика подключить на AI.
Для активного выхода дополнительное питание не требуется. Достаточно повесить нагрузку и через нее пойдет ток.
Так рассматривайте активный токовый выход, как двухпроводный датчик давления со встроенным источником питания.
Иначе говоря, "+" выхода подайте на клемму AIx, "-" выхода -на клемму AGND.


__________________
BANNED

Последний раз редактировалось Arsie, 29.04.2014 в 22:57
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 10:08   #9
vampiryok
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

по мне так лучше откажитесь от токового выхода, прицепите 485 и опрашивайте, и счётчик и мгновенный расход по модбасу.


__________________
Ковчег был построен любителем,
Профессионалы же построили Титаник
vampiryok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 07:20   #10
imkh
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение активного токового выхода

Спасибо! Как попробую отпишусь.
imkh вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024