Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.04.2014, 14:39   #1
Dron84
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Задатчик-сопротивление на аналоговом входе.

Добрый день! На форуме в "базе знаний/библиотека макросов", я нашёл макрос " Задатчик-сопротивление на аналоговом входе." Подскажите пожалуйста, там пример и схема приведена на SMH2010, а будет работать макрос с SMH 2Gi? Если я правильно разобрался то мне надо подключить переменник на : EXC1,AiN1,AGND. За ранее благодарен!
Dron84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 15:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задатчик-сопротивление на аналоговом входе.

Цитата:
Сообщение от Dron84 Посмотреть сообщение
Добрый день! На форуме в "базе знаний/библиотека макросов", я нашёл макрос " Задатчик-сопротивление на аналоговом входе." Подскажите пожалуйста, там пример и схема приведена на SMH2010, а будет работать макрос с SMH 2Gi? Если я правильно разобрался то мне надо подключить переменник на : EXC1,AiN1,AGND. За ранее благодарен!
Будет. Аналоговые входы включите в режиме совместимости. Схему подключения увидите прямо в окошке выбора типа входа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024