Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.01.2024, 09:21   #1
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FMR-1020 не работают DIN (нет проблемы)

Добрый день. Собрал связку Pixel+FMR-1020. К FMR подключены 5 датчиков "сухой контакт", 7 дискретных и 2 аналоговых выходов. При замыкании датчиков лампочка на модуле загорается, но система не реагирует на замыкание/размыкание. Все выходы в отладке отрабатывают. Прошивку модуля обновлял. Подскажите, куда копать?
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 10:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
система не реагирует на замыкание/размыкание.
Расшифруйте, пожалуйста. Что за система? Как смотрите?

Какова предыстория модуля?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 11:04   #3
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Модуль новый (куплен перед Новым годом). Система управляет приточно-вытяжной системой вентиляции с водяным нагревателем, роторным рекуператором и возможностью раздельного включения приточной и вытяжной части. На модуль заведены: выключатель вытяжной части, защита вытяжного вентилятора, фильтр вытяжки и защита двигателя рекуператора. Приточная часть запускается без проблем. При попытке запустить вытяжку никакой реакции. Пробовал программно соединить вход модуля и свободный выход. При подаче сигнала на вход, выходное реле не отрабатывает
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 11:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Пробовал программно соединить вход модуля и свободный выход. При подаче сигнала на вход, выходное реле не отрабатывает
Попробуйте измерить напряжение на входе без сигнала и с сигналом. Лампочка зажигается аппаратно, а не программно, т.е. её зажигание не означает в абсолюте, что напряжения уже достаточно для срабатывания входа. Хотя обычно всё именно так, вся система построена, чтобы это было верно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 11:23   #5
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Без сигнала напряжение 0, с сигналом 24,1
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 11:30   #6
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Кроме того, в режиме отладки заметил такую картину. Это нормально? До этого FMR использовал только один раз и с ним проблем не было, поэтому внимания не обратил
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (101.0 Кбайт, 55 просмотров)
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 11:53   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Кроме того, в режиме отладки заметил такую картину. Это нормально? До этого FMR использовал только один раз и с ним проблем не было, поэтому внимания не обратил
Какая версия ФМРКонфигуратора используется?
Пробовали обновлять ПО модуля?
Питание постоянное или переменное используется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 11:58   #8
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Версия конфигуратора 5.4.0.017. Прошивку обновлял. Питание - постоянка


Добавлено через 57 секунд


Пробовал запитать сам модуль от отдельного блока питания: результат такой же
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 08:09   #9
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Продолжил эксперименты. Попробовал сконфигурировать AIN как DIN. При подключении датчика AIN уходит в ошибку. Система не запускается
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 11:24   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Продолжил эксперименты. Попробовал сконфигурировать AIN как DIN. При подключении датчика AIN уходит в ошибку. Система не запускается
Какой серийный номер модуля? Есть другой модуль, чтобы проверить с ним вашу схему? И приложите схему, на всякий случай. Пока выглядит так, что модулю требуется диагностика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 11:33   #11
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Другого модуля, к сожалению, нет. С/н 856838. Схема во вложении
Вложения
Тип файла: pdf Схема электрическая.pdf (182.5 Кбайт, 18 просмотров)
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 12:09   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Другого модуля, к сожалению, нет. С/н 856838. Схема во вложении
Какое питание модуля, постоянное или переменное?
Приложите конфигурационный файл, который загружаете в модуль.

Из такой схемы ничего не понятно. Клемма 23, 17-22 на схеме каким клеммам модуля из РЭ соответствует?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 12:19   #13
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Питание постоянное. Клеммы соответствуют РЭ (A1 - Pixel, A2 - FMR)
Вложения
Тип файла: fmrc Конфигурация 2.fmrc (13.8 Кбайт, 11 просмотров)
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 12:22   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Ваша конфигурация для модуля с суффиксом 0, а по серийному номеру вроде как 4, физически на шильдике устройства что написано?

И когда AIN как DIN используете - каким образом подключаете сухой контакт?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 12:59   #15
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

По поводу конфигурации, заливал разные. Сейчас залил приложенную. При подключении на AIN перемычки или резистора система никак не реагирует
Вложения
Тип файла: fmrc Конфигурация 2.fmrc (13.8 Кбайт, 10 просмотров)
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 13:03   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
При подключении датчика AIN уходит в ошибку.
Вы смотрели это именно в отладке из ФМРКонфигуратора? Какая именно авария модуля была, если считать ее конфигуратором?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 13:21   #17
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Ошибку считывал из конфигуратора. Перегрузка ain


Добавлено через 30 секунд


Именно в отладке
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2024, 14:00   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Можете снять крышку устройства и приложить сюда фото без крышки?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 10:37   #19
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Фото модуля
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-01-12 at 12.35.45.jpeg (248.3 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2024-01-12 at 12.35.45 (1).jpeg (187.0 Кбайт, 20 просмотров)
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 11:38   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Со слов делаете вроде всё правильно, по фото тоже никаких аномалий не вижу, только значение 12В из конфигуратора смущает. Исходя из этого могу посоветовать сдать модуль на диагностику.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 11:40   #21
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Вы имеете ввиду скрин из конфигуратора, который я отправлял ранее?
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 12:06   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду скрин из конфигуратора, который я отправлял ранее?
Да.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 12:10   #23
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Хорошо, будем отправлять
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2024, 16:29   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Хорошо, будем отправлять
Можете при отправлении указать "Илье в техподдержку" и написать либо тут либо на support@segnetics.com от чьего имени отправили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 17:38   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Ко мне на стол попал ваш модуль, вот что удалось выяснить:

- Значение 24В в графе 12В - это баг, который проявляется на современных ФМР, мы его поправим. Тут только неправильное отображение, на работу никак не влияет.

- Используя версию конфигуратора 5.5.0.019, подключился к вашему ФМР, выгрузил конфигурацию, перенастроил аналоговые входы с 4-20 на DIN, загрузил и подключился в отладке. Проверил работу аналоговых входов, подключая перемычку между входом и его "землей" - все входы работают. Проверил работу дискретных входов - подключил "+" на землю входов, а минус подключал к входам - все входы работают. Такое подключение соответствует подключению из вашей схемы.

Наверно стоило попросить вас записать видео с демонстрацией проблемы, но меня сбили с толку ваши словесные описания(со слов вроде всё делаете правильно) и то, что вы уже работали с ФМР.
Цитата:
До этого FMR использовал только один раз и с ним проблем не было
Могу вам записать видео с демонстрацией работоспособности вашего модуля и по вашему решению либо отправить вам его обратно, либо отправить дальше на диагностику.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 14:47   #26
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

У меня просьба проверить связку Pixel+FMR.
Если всё в норме, отправляйте обратно. Восстановлю схему. Если не заработает, буду искать проблему в щите.
Сейчас щит временно запустил с MR.
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 15:18   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
У меня просьба проверить связку Pixel+FMR.
Если всё в норме, отправляйте обратно. Восстановлю схему. Если не заработает, буду искать проблему в щите.
Сейчас щит временно запустил с MR.
Пришлите ваш проект, с ним и проверю.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 15:23   #28
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

На почте
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 17:31   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

Цитата:
Сообщение от pavel_omsk Посмотреть сообщение
Все выходы в отладке отрабатывают.
Уточните, а выходы работале в отладке лоджика или конфигуратора?

И еще, заметил в приложенной выше конфигурации вы поставили значение задержки 100мс - для чего вы это сделали?

Изменил значение на 0 и с вашим проектом у меня всё заработало.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 19:35   #30
pavel_omsk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR-1020 не работают DIN

В кофигураторе проблем с выходами не было. Не работали в программе
pavel_omsk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024