Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.12.2023, 15:46   #1
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Добрый день!
Последняя версия конфигуратора 5.4.0.0.17 (как и 5.4.0.0.15 и 5.4.0.0.8) не дает обновить прошивку контроллера-вываливается с ошибкой
Ошибка: Таймаут переключения режима
При этом контроллер переходит в режим программирования, в диспетчере устройств появляется STM32 BOOTLOADER,
на который я ставил дрова из
C:\Program Files (x86)\Segnetics\FMRConfigurator\driver\dfu
и
C:\Program Files (x86)\Segnetics\FMRConfigurator\driver\dfu-winusb
но с обоими шиться он не начинает..
В какую сторону копать?
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2023, 16:33   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Какой серийный номер устройства?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 11:39   #3
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Серийный номер 733085
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 12:47   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Пробовали обновлять на другом компьютере и с помощью другого юсб-кабеля?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 13:28   #5
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Комп у меня 1, но с помощью конфигуратора и кабеля контроллер отлично записывает конфиги, проблема только при обновлении прошивки.
На всякий случай проверил с коротким толстым усб-кабелем, тот же эффект.

ИМХО, если б была проблема с портом или шнурком, то конфигуратор в принципе не видел бы устройство и никакие конфигши не писал бы. А так он его сразу определяет, и диспетчер устройств находит устройство в режиме программирования. Вопрос почему конфигуратор не видит устройство, доступное в диспетчере устройств.



Изображения
Тип файла: png Screenshot 2023-12-15 123029.png (40.7 Кбайт, 243 просмотров)
Тип файла: png Screenshot 2023-12-15 123054.png (91.2 Кбайт, 248 просмотров)
Тип файла: png Screenshot 2023-12-15 123148.png (41.3 Кбайт, 245 просмотров)
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 14:56   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
ИМХО, если б была проблема с портом или шнурком, то конфигуратор в принципе не видел бы устройство и никакие конфигши не писал бы.
Тем не менее следует исключить этих участников для разбора проблемы. Чтобы исключить, нужно попробовать на другом компьютере и с другим кабелем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 16:58   #7
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

А у вас альтернативные методы диагностики есть? Потому что у меня других компов нет, мне надо на этом прошить модуль
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 17:11   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от anykeymeister Посмотреть сообщение
А у вас альтернативные методы диагностики есть? Потому что у меня других компов нет, мне надо на этом прошить модуль
С кабель другой попробовать не можете? Можно попробовать прошить в виртуальной машине.

Я сомневаюсь, что у вас правильный драйвер установлен, см.мой скриншот - так выглядит у меня. Вы при попытке установки драйвера точно его переустановили или ОС уведомила вас об "устройство не нуждается обновлении драйвера"?

У вас установлена одна версия ФМРконфигуратора или несколько сразу?
Изображения
Тип файла: png Скриншот-15-12-2023 13_20_50.png (22.2 Кбайт, 20 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 15.12.2023 в 17:22
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 18:58   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от anykeymeister Посмотреть сообщение
А у вас альтернативные методы диагностики есть? Потому что у меня других компов нет, мне надо на этом прошить модуль
Попробуйте подключить к контроллеру и обновить через системное меню.
У меня как-то раз тоже не получилось я теперь только так и обновляю.

1. Создать проект с данным модулем (самый простой выставить на поляну несколько блоков), контроллер должен быть с поддержкой MTBus
2. Отформатировать контроллер.
3. Загрузить проект.
4. Зайти в системное меню и в разделе - оборудование - MTBus, выбираете модуль и обновляете.
Изображения
Тип файла: jpg 1321.jpg (21.7 Кбайт, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 13211.jpg (23.2 Кбайт, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 132111.jpg (15.1 Кбайт, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 1321111.jpg (36.3 Кбайт, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 13211111.jpg (28.4 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 132111111.jpg (89.8 Кбайт, 12 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2023, 11:27   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Попробуйте подключить к контроллеру и обновить через системное меню.
У меня как-то раз тоже не получилось я теперь только так и обновляю.
На ваших скриншотах MRL. Мы же об фмр ведем речь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 17:45   #11
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С кабель другой попробовать не можете? Можно попробовать прошить в виртуальной машине.

Я сомневаюсь, что у вас правильный драйвер установлен, см.мой скриншот - так выглядит у меня. Вы при попытке установки драйвера точно его переустановили или ОС уведомила вас об "устройство не нуждается обновлении драйвера"?

У вас установлена одна версия ФМРконфигуратора или несколько сразу?
Сегодня начисто переставил ОС, поставил конфигуратор последней версии, драйвера встали автоматически. Проверил версию, та же, что и у Вас. Теперь прошивальщик замирает сразу после переключения в режим программирования.
Изображения
Тип файла: jpg Annotation 2023-12-20 164147.jpg (122.2 Кбайт, 36 просмотров)
Тип файла: png Annotation 2023-12-20 165358.png (109.2 Кбайт, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 21.12.2023 в 13:16 Причина: поправил внешку
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 18:04   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Что такое "Vendor Interface" в устройствах?
По юсб еще что-нибудь подключено, кроме фмр?
Цитата:
На всякий случай проверил с коротким толстым усб-кабелем, тот же эффект.
Я бы на всякий случай попробовал штуки три кабеля разных.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 20:26   #13
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На ваших скриншотах MRL. Мы же об фмр ведем речь.
Если посмотрите на скрины SMH4 (четвертая и пятая) то там как раз FMR


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 10:24   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если посмотрите на скрины SMH4 (четвертая и пятая) то там как раз FMR
FMR так не обновляется, только информация о прошивке.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 11:50   #15
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что такое "Vendor Interface" в устройствах?
По юсб еще что-нибудь подключено, кроме фмр?


Я бы на всякий случай попробовал штуки три кабеля разных.
Попробовал 3-й кабель. Так же запускал конфигуратор в режимах совместимости с 8, ХР, с правами админа. Эффекта не смог добиться. Вендор интерфейс это что-то от моника, но я подключаюсь непосредственно в порт ноута.
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 12:49   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от anykeymeister Посмотреть сообщение
но я подключаюсь непосредственно в порт ноута.
Без всяких переходников? А то смутил драйвер USB-C.
Попробуйте на отключенном модуле зажать ресет, подключить юсб и обновить его. Если не поможет, то модулю требуется диагностика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 13:09   #17
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

УСБ-Ц это док-станция. На ней висят моники.
Насчет зажатого ресета-я пробовал еще в самом начале (ради эксперимента, что вообще будет), и модуль все так же определяется как СТМ бутлодырь, но конфигуратор его не видит. У нас этих модулей несколько штук, и проблема наблюдается со всеми. При этом модули новые, не устанавливались еще.

Есть так же на 1021-10-4 на GD32. та же проблема

Annotation 2023-12-21 120655.jpg
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 13:16   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от anykeymeister Посмотреть сообщение
Есть так же на 1021-10-4 на GD32. та же проблема
Что-то мне кажется, что кто-то конфигуратору не даёт к драйверам обращаться. Ладно ещё один модуль артачится, там есть варианты. Но два, причём с разными процессорами и разными драйверами под них. Это уже система.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 13:18   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от anykeymeister Посмотреть сообщение
УСБ-Ц это док-станция. На ней висят моники.
Попробуйте отключить все "лишние" устройства. И Какая у вас ОС, полную версию укажите, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2023, 13:43   #20
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Пробовал оставить только ноут и контрооллер. Не взлетает(

Windows 10 Pro 22H2 билд 19045.3693, Windows Feature Experience Pack 1000.19053.1000.0

На рабочем компе, поэтому неломанная, чистая, как слеза младенца. И дрова на все устройства стоят самые актуальные с сайта производителя.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что-то мне кажется, что кто-то конфигуратору не даёт к драйверам обращаться. Ладно ещё один модуль артачится, там есть варианты. Но два, причём с разными процессорами и разными драйверами под них. Это уже система.
Согласен. Только вот вопрос в том, что железо видно из-под диспетчера устройств, и дрова накатаны верные. Надно разбираться в механизме определения девайса и взаимодействия с ним. Как прошивальщик определяет нужный девайс и как в него долбится?

Ведь конфигуратор все ще конфигурирует модули, и стабильно видит их при подключении в режиме настройки
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2023, 20:02   #21
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от anykeymeister Посмотреть сообщение
Серийный номер 733085
Вот у меня есть FMR-1321 №750324

Спрашивал здесь как его перепрошить.
Вроде все написано в РЭ. Понятно вроде.
Да вот проблемка, почему-то при подключении (у меня в частности) Win10 не распознавал USB устройство, работало оно как-то для него не правильно.

немного , много , и наконец

А теперь как в анекдоте: дверками хлопал, колеса пинал, заново в машину залезал.

Так вот:
1. кнопка ресет и держим
2. кабель USB ,питание не подключал
3. отпускаем ресет и Обновление.
4. пока не помогло
5. разобрал, снял верхнюю плату, подключил USB.
6. Вот теперь WIN10 увидела устройство, а Конфигуратор увидел FMR

https://forum.segnetics.com/showpost...70&postcount=6
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Давайте пока отложим матрикс и остановимся только на фмр. По конфигуратору видно, что прошивка обновляется. Загрузите конфигурацию с временем безопасного состояния =0 и настроенными аналоговыми входами, приложите здесь конфигурационный файл, подключитесь конфигуратором к фмр, запишите видео, как вы проверяете входы и выходы и каков результат проверки, чтобы все это было видно на видео.
После того как подключился и прошивка в FMR была тогда еще обновлена, и проблем с ней пока нет. Вот что ее блокировало? Почему Win ее не понимал? Вот в чем вопрос? А Вы комп, кабели. Дело было в "Бабине".
Изображения
Тип файла: png FMR1321-разобран 0.png (64.3 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: png FMR1321-разобран 1.png (51.6 Кбайт, 21 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 02:54   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Так вот:
1. кнопка ресет и держим
2. кабель USB ,питание не подключал
3. отпускаем ресет и Обновление.
4. пока не помогло
5. разобрал, снял верхнюю плату, подключил USB.
6. Вот теперь WIN10 увидела устройство, а Конфигуратор увидел FMR
Судя по пункту №5 порт компьютера не может выдать требуемые стандартом 0.5А. Либо шнурок не может их передать. Разгрузив девайс до максимума, вы дали процессору возможность работать. Ну либо сам разъём USB на модуле повреждён, но не до конца.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 11:41   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от anykeymeister Посмотреть сообщение
Надно разбираться в механизме определения девайса и взаимодействия с ним.
Чтобы разобраться, нужно локализовать причину, почему на вашем компьютере не прошивается, поэтому я бы всё же нашел другой компьютер для эксперимента и попробовал бы прошить в виртуальной машине. Вы можете, конечно, отослать такой модуль нам, но мне кажется, что у меня он обновится.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 15:39   #24
anykeymeister
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Попробовали на другой машине. На 20% процесс обновления замер, и после продолжительной паузы программатор увидел устройство в режиме программирования. Нажали на программирование, процесс пошел.
То бишь контроллер в принципе шьется, но вопрос изначально в том, как заставить его шиться на моей машине и что именно не нравится программатору. Есть ли в софтине лог какой или как можно продиагностировать проблему, кроме метода смены компьютера?
anykeymeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 16:47   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от anykeymeister Посмотреть сообщение
Попробовали на другой машине. На 20% процесс обновления замер, и после продолжительной паузы программатор увидел устройство в режиме программирования. Нажали на программирование, процесс пошел.
То бишь контроллер в принципе шьется, но вопрос изначально в том, как заставить его шиться на моей машине и что именно не нравится программатору. Есть ли в софтине лог какой или как можно продиагностировать проблему, кроме метода смены компьютера?
Напишите на support@segnetics.com по этому поводу с пометкой на эту тему.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2023, 21:02   #26
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Хочется добавить 5 копеек на эту тему.
Данная ошибка проявляется очень часто. И конечно можно винить WINDOWS, драйвера, шнурки и прочее, НО:
была выявлена (после того как было замучено немало животных) следующие закономерности:
1. На ноутах, миниПК и прочей шелухи, где действительно питание USB может быть слабое - ошибка практически постоянна!!!
2. Нашелся комп, стационарный, на котором FMR стали перепрошиваться...
(видимо питание там стабильно)
3. Однако при перепрошивке все FMR разделились на две группы: те которые прошивались с "полтычка" и те, которые до конца шли в отказку...
И самое главное, что эти группы совпали с поставками, т.е. из одной поставки FMR перепрошиваются, из другой нет.... Хотя и там и там версия текущей прошивки одинаковая ...0012 ( а прошивал я 0015-ой).
4. кроме этого прошиваться они стали только последней версией FMR 5....17. Предыдущие версии ни в какую не хотели перепрошивать вообще ни одну из FMR (последних поставок)...
Вообщем странностей много и часть из них к сожалению зависит только от партии FMR... Если нужно могу выдать серийники живых и мертвых...
Мертвые работают с контроллерами, но глючат и не перепрошиваются...
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 12:21   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от tomdog Посмотреть сообщение
Хочется добавить 5 копеек на эту тему.
Данная ошибка проявляется очень часто. И
У вас какая-то другая проблема, при вашем желании можем ее исследовать.

Цитата:
Данная ошибка проявляется очень часто. И конечно можно винить WINDOWS, драйвера, шнурки и прочее, НО:
Никто ни кого не винит, но возникающие проблемы нужно локализовывать. И, к примеру, вы недооцениваете влияние кабеля, сам года три назад сталкивался с тем, что очень часто попадался плохой кабель, при этом изначально он мог работать нормально, конечно же я покупал самые дешевые кабели.

Цитата:
1. На ноутах, миниПК и прочей шелухи, где действительно питание USB может быть слабое - ошибка практически постоянна!!!
Слабое питание - это сколько в вольтах? Внешнее питание на ноутбу подавали?

Цитата:
3. Однако при перепрошивке все FMR разделились на две группы: те которые прошивались с "полтычка" и те, которые до конца шли в отказку...
И самое главное, что эти группы совпали с поставками, т.е. из одной поставки FMR перепрошиваются, из другой нет.... Хотя и там и там версия текущей прошивки одинаковая ...0012 ( а прошивал я 0015-ой).
Укажите серийные номера тех, что обновлялись, и тех, что не обновлялись.

Цитата:
4. кроме этого прошиваться они стали только последней версией FMR 5....17. Предыдущие версии ни в какую не хотели перепрошивать вообще ни одну из FMR (последних поставок)...
Как видите, мы не виним что-то, а стараемся решать проблемы и учитываем их в будущих релизах.

Цитата:
Мертвые работают с контроллерами, но глючат и не перепрошиваются...
Вы же выше написали, что стали прошиваться? Тут я вас не понял. Расскажите более детально о глюках.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 12:31   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

https://disk.yandex.ru/i/n4nmIkhH3yjdBg

вот как юзер должен догадаться о том, что прошивка закончена, всё хорошо, а перезагрузка требуется только для того, чтобы продолжить работу с оборудованием, а не повторить попытку обновления из-за какого-то сбоя или чего-то такого?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 12:36   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
https://disk.yandex.ru/i/n4nmIkhH3yjdBg

вот как юзер должен догадаться о том, что прошивка закончена, всё хорошо, а перезагрузка требуется только для того, чтобы продолжить работу с оборудованием, а не повторить попытку обновления из-за какого-то сбоя или чего-то такого?
Я уже поднимал этот вопрос, но постараюсь увеличить приоритет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 18:21   #30
tomdog
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема при обновлении прошивки FMR1010-10-0

Собственно претензий то и не предъявляю.....
Просто хочу довести мысль о том, что разные модули FMR
на одном и том же компе, с одним шурком и т.д. ведут себя по разному... а вот почему они это делают непонятно, они же должны быть одинаковые....
FMR 3022-10-4, серийники:
842702
840711
846497 и еще несколько.... обновляли ПО без проблем..

FMR 3022-10-4, серийники:
859336
859325
859341 ... имея прошивку 3.1.0012 отказывались обновляться до 3.1.0015

порт один, комп один, шнурок один... Почему?
tomdog вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024