Читал справку по поводу памяти, меня заинтересовал ресурс памяти если он будет перезаписываться, у Matrix ресурс 15 000 000 циклов, в справке написано что если запись будет происходить раз в секунду то память проработает 12 лет, интересно как это считалось?... один раз в сек это же один цикл записи.
В одном дне у нас 86400 сек, значит если 15 000 000 мы поделим на 86400 по идее мы должны получить количество дней, и это 173.6 дня. Я может ошибаюсь, можно разъяснить?
Изображения
Тип файла: png for.png (53.9 Кбайт, 13 просмотров)


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 17:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос о справке

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Читал справку по поводу памяти, меня заинтересовал ресурс памяти
Матрикс сложнее, как устройство. Он умеет беречь память.

Подробности в гугле: "flash, методы выравнивание износа".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024