Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.12.2022, 21:42   #1
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка-перегрузка AIN (решено)

Добрый. Контролер Matrix 1021-70-00 ругается на модульMRL “перегрузка AIN”.
К входу подключён датчик температуры 4..20 рабочий . Вход правильно сконфигурирован откалибрована. -50 150. В SMlogik при отладке вход реагирует на обрыв выдаёт значение -100, при подключённом датчике даёт значение 236.7113
Так же на 3 модуля низкое напряжение.
Обновлял модули по Шине MTBus.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2022, 22:23   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка-перегрузка AIN

Полярность датчика не перепутали часом?
Да и ток в цепи вроде померить не проблема.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 17:32   #3
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка-перегрузка AIN

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Полярность датчика не перепутали часом?
Да и ток в цепи вроде померить не проблема.
Полярностью верная, датчик рабочий , подключал его на другой АIN температуру показывает . Ток приходит соответсвующий с температурой.
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 17:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка-перегрузка AIN

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Полярностью верная, датчик рабочий , подключал его на другой АIN температуру показывает . Ток приходит соответсвующий с температурой.
Переключали на другой AIN этого же модуля?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 20:46   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка-перегрузка AIN

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Ток приходит соответсвующий с температурой.
Точно измеряли с дефектным входом? Да и напряжение на этом AIN померить стоит.

Они тесно законом Ома связаны U= 500*I


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 18:59   #6
Cookies
Member
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка-перегрузка AIN

Цитата:
Сообщение от Cookies Посмотреть сообщение
Добрый. Контролер Matrix 1021-70-00 ругается на модульMRL “перегрузка AIN”.
К входу подключён датчик температуры 4..20 рабочий . Вход правильно сконфигурирован откалибрована. -50 150. В SMlogik при отладке вход реагирует на обрыв выдаёт значение -100, при подключённом датчике даёт значение 236.7113
Так же на 3 модуля низкое напряжение.
Обновлял модули по Шине MTBus.

Проблема решена. Нашёл косяк при сборке щита. Всем спасибо!
Cookies вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024