Добрый день.
Сейчас боремся с заказчиком в части изменения проекта инженерных систем здания с непонятного израильского контроллера на Segnetics. Один из контраргументов заказчика - отсутствие пожарного сертификата у Segnetics.
Я полез на сайт и сходу не обнаружил ссылок вообще ни на один сертификат. Их есть у вас? Это ведь нормальный такой, весомый аргумент для убеждения заказчика применить именно Segnetics.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сертификаты на продукцию Segnetics

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Добрый день.
Сейчас боремся с заказчиком в части изменения проекта инженерных систем здания с непонятного израильского контроллера на Segnetics. Один из контраргументов заказчика - отсутствие пожарного сертификата у Segnetics.
Я полез на сайт и сходу не обнаружил ссылок вообще ни на один сертификат. Их есть у вас? Это ведь нормальный такой, весомый аргумент для убеждения заказчика применить именно Segnetics.
Вам какой сертификат нужен, добровольный или обязательный?

У вас инженерные системы или противопожарные?

-----------------

Если нужен добровольный, то нет разницы, есть он или нет. Контроллер в шкафу устанавливается, сертификат контроллера не влияет на класс пожароопасности шкафа в целом.

Если нужен обязательный и автоматика не противопожарная, то этот сертификат не нужен.

Если сертификат обязательный и израильский контроллер относится к классу PLC, то это сертификат, полученный за взятку. При проблемах это вскроется. Техника такого класса не может иметь подобных сертификатов.

-----------------

Пришлите запрос по сертификатам на адрес менеджеров. Они вышлют, что есть. Ну и модель контроллеров не забудьте упомянуть.

Кстати, Пиксели и SMH2Gi имеют сертификаты СЕ


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:43   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сертификаты на продукцию Segnetics

А разрешение Технадзора продлили? Вроде как закончилось в январе?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:57   #4
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сертификаты на продукцию Segnetics

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам какой сертификат нужен, добровольный или обязательный?

У вас инженерные системы или противопожарные?

-----------------

Если нужен добровольный, то нет разницы, есть он или нет. Контроллер в шкафу устанавливается, сертификат контроллера не влияет на класс пожароопасности шкафа в целом.

Если нужен обязательный и автоматика не противопожарная, то этот сертификат не нужен.

Если сертификат обязательный и израильский контроллер относится к классу PLC, то это сертификат, полученный за взятку. При проблемах это вскроется. Техника такого класса не может иметь подобных сертификатов.
Речь не о том, чтобы доказывать текущему заказчику нужность/ненужность сертификатов. Сейчас мы боремся с формальными отписками проектантов, не желающих делать изменения в проекте и да, наша риторика в текущем споре схожа с Вашей.
Речь о будущих заказах и хотелось бы превентивно козырнуть перед заказчиком уже имеющимися сертификатами продукции Segnetics, просто не знал, где их взять. А вообще, было бы замечательно, если б на главной странице сайта были ссылки на все эти дела.

-----------------

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пришлите запрос по сертификатам на адрес менеджеров. Они вышлют, что есть. Ну и модель контроллеров не забудьте упомянуть.

Кстати, Пиксели и SMH2Gi имеют сертификаты СЕ
Спасибо, так и сделаю.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 11:59   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сертификаты на продукцию Segnetics

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А разрешение Технадзора продлили? Вроде как закончилось в январе?
Я вообще не в курсе торговых дел.

PLC не подлежат обязательной сертификации, поэтому все прыжки по большому счёту являются не более, чем коммерцией и полностью выпадают из моего поля зрения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 13:25   #6
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сертификаты на продукцию Segnetics

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А разрешение Технадзора продлили? Вроде как закончилось в январе?
Ростехнадзор отменили, теперь EAC (три года назад)

вот тут внизу страницы http://segnetics.com/time_frame
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024