Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.08.2017, 11:19   #1
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сбой при загрузке

При загрузке программы в контроллер, на экране отобразилось что то вроде Load Kernel, потом обрыв связи с контроллером и полная темнота не понятно даже включен контроллер или нет. Что делать дальше?
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 11:28   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Обновить ядро необходимо. В SMLogix "Поиск и диагностика" открывайте и там "обновить ядро" жмите. "Форматировать" кнопка дальше, тип контроллера выберете когда.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 11:52   #3
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Всё проделал, ядро перепрошилось, после загрузки программы тоже самое SMLogix kernel load mode, подключение для отладки, жму кнопки в мониторе ничего не меняется, далее потеряна связь с контроллером.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 11:57   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Каким преобразователем подключаетесь? какую версию smlogix используете?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 12:01   #5
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

версия smlogix: Version_3.28/ 04-авг-2017 17:56 -
(Актуальная версия SMLogix, версия 2017 года)

подключаюсь посредством ICPCON-7520
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 12:45   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

В новой версии что-то сломалось. Воспользуйтесь пока версией 3.27 , а об этом инциденте сейчас сообщу программистам, поправят.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 13:11   #7
Muhomor
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Спасибо, это сняло все вопросы.
Muhomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 16:46   #8
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В новой версии что-то сломалось. Воспользуйтесь пока версией 3.27 , а об этом инциденте сейчас сообщу программистам, поправят.
У меня с SMH2010 то же самое произошло. Надпись на экране "SMLogix kernel load mode". Тоже использовал версию 3.28 от 4 августа 2017 года.

Теперь нет связи с контроллером, не заливается никакая программа, даже из старых версий лоджика, - ничего не помогает.

Мне тоже надо теперь ядро ему обновлять? У меня программатора специального нет и завтра отгрузка автоматики. Что делать?

Есть атмеловский JTAG ICE mk-II. Он подойдёт? Или проблему можно без программатора решить? Мне срочно надо, ответьте пожалуйста.

Последний раз редактировалось Norton, 07.08.2017 в 16:56
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 16:56   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Извлеките батарейку из контроллера на время более 1 минуты. Мне помогло.

Отключаете питание, вынимаете батарейку, ждёте время, включаете батарейку, включаете питание (включенное питание держать не менее минуты).

И потом загружать 27 лоджиком.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 17:27   #10
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Извлеките батарейку из контроллера на время более 1 минуты. Мне помогло.

Отключаете питание, вынимаете батарейку, ждёте время, включаете батарейку, включаете питание (включенное питание держать не менее минуты).

И потом загружать 27 лоджиком.
Всё проделал как сказали - экран без подсветки и 2 чёрных полосы на 0 и 2 строках. Программа не заливается, ни 27, ни 26 лоджиком. Что мне делать дальше с ним?

И если я этот проект, созданный в 3.28 сохраню в виде версии 3.25 - он остальные контроллеры так же убьёт при попытке залить эту программу? Лучше сделать новый проект в одной из старых версий?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 17:34   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

У вас видно контроллер из лоджика после этих манипуляций? Есть возможность начать загрузку программы?

Можете пока совсем батарейку вытащить, без неё пробовать.

Нынешней версией 28 лоджика лучше вообще не работать в этими контроллерами, скоро выйдет новая, там всё поправлено, пока что используйте 27 версию. Лучше всего - пытайтесь грузить пустой проект (ну или с одной надписью).


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 17:36   #12
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У вас видно контроллер из лоджика после этих манипуляций? Есть возможность начать загрузку программы?

Можете пока совсем батарейку вытащить, без неё пробовать.

Нынешней версией 28 лоджика лучше вообще не работать в этими контроллерами, скоро выйдет новая, там всё поправлено, пока что используйте 27 версию. Лучше всего - пытайтесь грузить пустой проект (ну или с одной надписью).
При попытке залить программу лоджик пишет "не найден контроллер". Не видит.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 17:38   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Без батарейки так же? Прям совсем в сторону её уберите пока.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 17:41   #14
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Без батарейки так же? Прям совсем в сторону её уберите пока.
Так же..
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 18:10   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Значит, вам нужно обновлять прошивку.

схема на ваш программатор тут, вроде бы, если у вас правда такой.

Как должно быть в smh2010 - схема здесь на 34 странице внизу.

При прошивке ядра очень важно прочитать fuses перед записью, иначе есть шанс получить нерабочий контроллер.

Если возникнут сложности с софтом - мы можем подключиться удалённо через TeamViewer.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 18:12   #16
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Значит, вам нужно обновлять прошивку.

схема на ваш программатор тут, вроде бы, если у вас правда такой.

Как должно быть в smh2010 - схема здесь на 34 странице внизу.

При прошивке ядра очень важно прочитать fuses перед записью, иначе есть шанс получить нерабочий контроллер.

Если возникнут сложности с софтом - мы можем подключиться удалённо через TeamViewer.
спасибо, сейчас попробую. Софт - Atmel Studio нужен? Или что-то другое?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 18:47   #17
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Значит, вам нужно обновлять прошивку.

схема на ваш программатор тут, вроде бы, если у вас правда такой.

Как должно быть в smh2010 - схема здесь на 34 странице внизу.

При прошивке ядра очень важно прочитать fuses перед записью, иначе есть шанс получить нерабочий контроллер.

Если возникнут сложности с софтом - мы можем подключиться удалённо через TeamViewer.
Провода подключил.
AVR Prog на Win 7 не запускается. Что вместо него можно использовать?
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 20:26   #18
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при загрузке

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Провода подключил.
AVR Prog на Win 7 не запускается. Что вместо него можно использовать?
к сожаленю все домой разбежались. завтра в 10 00 можем по телефону сказать что куда чтобы быстрее было http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 22.02.2019 в 21:14
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024