13.11.2023, 13:40 | #31 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по элементу Тренд
У меня в актуальной лоджике переходы в легенде работают корректно, если я вас правильно понял. Проверьте в отформатированном из актуального лоджика, и если повторится - запишите видео.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
14.11.2023, 18:20 | #32 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по элементу Тренд
Цитата:
да, все работает корректно, но ровно до того момента, когда делаешь невидимым перо. одно-два-три-и т.д. и сразу все ломается. |
|
15.11.2023, 13:04 | #33 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по элементу Тренд
Повторил, принято #57938.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.11.2023, 13:09 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по элементу Тренд
|
15.11.2023, 14:02 | #35 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопросы по элементу Тренд
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |