Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно детальней о "зависло"?

Состояние бота в админ-панели при этом запущен или остановлен?
Если в админке запущен и попробовать отправить команду в таком состоянии - ответит что-нибудь?
Если в этом же состоянии попробовать послать оповещение боту - ответит что нибудь?
бот имеет статус "запущен"

на команды не отвечает, вернее в списке появляются неотправленные сообщения и всё, никуда не уходят.

нет, оповещения тоже не срабатывают.

отлипает только по кнопке "сбросить" и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 15:34   #32
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение

на команды не отвечает, вернее в списке появляются неотправленные сообщения и всё, никуда не уходят.
Команды - это то что вы пишете в телеграм боту. Где вы видите неотправленные сообщения по командам? Вот напишите вы "абырывалг", бот отвечает "Неизвестный запрос"?

Цитата:
нет, оповещения тоже не срабатывают.
Оповещения - то что приходит вам из контроллера. Если вы сгенерируете оповещение, то счетчик сообщений прибавляется в админке?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 19:10   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Команды - это то что вы пишете в телеграм боту. Где вы видите неотправленные сообщения по командам? Вот напишите вы "абырывалг", бот отвечает "Неизвестный запрос"?
когда бот висит - не отвечает

Цитата:
Оповещения - то что приходит вам из контроллера. Если вы сгенерируете оповещение, то счетчик сообщений прибавляется в админке?
да. и они там висят пока не сбросишь.

есть ещё один прикол, всегда остаётся одно неотправленное сообщение.



__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 26.12.2022 в 18:47 Причина: Освобождение места под файлы для Льва)
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 19:28   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

потом проходит сколько-то времени, пытаюсь снова отправить в бот оповещения, в списке неотправленных они появляются и висят там


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 19:42   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение

есть ещё один прикол, всегда остаётся одно неотправленное сообщение.
Это я локализовал уже, а вот зависание ваше повторить не могу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 12:03   #36
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Доброго времени суток.
После загрузки проекта в контроллер бот не стартует автоматически. Старт происходит только из админ панели, это так и должно быть?
Как это можно исправить?
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 12:24   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от bv7 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
После загрузки проекта в контроллер бот не стартует автоматически. Старт происходит только из админ панели, это так и должно быть?
Как это можно исправить?
А токен валидный при этом?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 12:34   #38
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А токен валидный при этом?
Да, валидный.
После запуска руками из админ панели, все отлично работает.
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 12:42   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Обновил бота, поправил там статус и "висящее" состояние.

Цитата:
бот имеет статус "запущен"
Можете на новой версии проверить, так ли это будет?

Цитата:
есть ещё один прикол, всегда остаётся одно неотправленное сообщение.
Это тоже проверьте, пожалуйста. И вы умеете пользоваться SSH?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 13:29   #40
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от bv7 Посмотреть сообщение
Да, валидный.
После запуска руками из админ панели, все отлично работает.
Буду исследовать это чуть позже, как разберусь с проблемой выше.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 13:45   #41
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Буду исследовать это чуть позже, как разберусь с проблемой выше.
В дополнение к :

Цитата:
Да, валидный.
После запуска руками из админ панели, все отлично работает.
Постоянно висит одно не отправленное сообщение. Подозреваю висит сообщение о том что бот запущен.
Хотя все остальные сообщения, кроме этого, отправляются без проблем.
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 13:51   #42
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от bv7 Посмотреть сообщение

Постоянно висит одно не отправленное сообщение. Подозреваю висит сообщение о том что бот запущен.
Хотя все остальные сообщения, кроме этого, отправляются без проблем.
Вы читаете сообщения выше?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 14:50   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
когда бот висит - не отвечает
И было ли выставлено у вас правильное время?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 15:09   #44
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы читаете сообщения выше?
Да читаю.
Про висящее сообщение читал. Наверное надо было сразу указать версию пакета телеграмм бота. Возможно версия пакета обновилась, а я использую старую.
Прошу прощения за свою невнимательность и иду обновлять телеграмм бота.

Синхронизация времени стоит авто.
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 15:36   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от bv7 Посмотреть сообщение
Да читаю.
Про висящее сообщение читал. Наверное надо было сразу указать версию пакета телеграмм бота. Возможно версия пакета обновилась, а я использую старую.
Если буду еще обновлять версии - также будут здесь в теме отписываться.

Цитата:
Синхронизация времени стоит авто.
А время то правильное при этом? У вас тоже бот уходит в "зависшее" состояние?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 16:38   #46
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если буду еще обновлять версии - также будут здесь в теме отписываться.



А время то правильное при этом? У вас тоже бот уходит в "зависшее" состояние?
Контроллер Matrix 1321-90-0.
Бот не зависает, по крайней мере не заметил такого. Время до минут совпадает.
В меню "Дата и время" включена "Автонастройка". Доступ в интернет через СИМ карту.
После запуска бота, сообщения отправляются с задержкой, но полагаю, что это пока модем переварит, потом пока сервер телеграмма, к тому же качество связи тоже не совсем идеально.
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:03   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от bv7 Посмотреть сообщение
Контроллер Matrix 1321-90-0.
Бот не зависает, по крайней мере не заметил такого. Время до минут совпадает.
В меню "Дата и время" включена "Автонастройка". Доступ в интернет через СИМ карту.
После запуска бота, сообщения отправляются с задержкой, но полагаю, что это пока модем переварит, потом пока сервер телеграмма, к тому же качество связи тоже не совсем идеально.
Уже обновленную версию используете? Лишнего сообщения не остается?
Буду рад информации по длительной работе бота.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:30   #48
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уже обновленную версию используете? Лишнего сообщения не остается?
Буду рад информации по длительной работе бота.
Если пакет из первого поста, то сообщение остается.
Прямо сейчас устанавливаю пакет из 1 поста, мало ли вдруг обновился файл.
Запущу и завтра уже сообщу результат. Рабочее время заканчивается.
И проверка не минутная будет.
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 17:56   #49
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И было ли выставлено у вас правильное время?
да. иначе бы смконнект не работал бы.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 18:16   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да. иначе бы смконнект не работал бы.
Обновленный файл проверили? Зависание продолжается?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2022, 19:24   #51
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обновленный файл проверили? Зависание продолжается?
какой из них?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 10:20   #52
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Телеграмм бот (скачан из первого поста 11.08.2022 в 16:00 и сразу же установлен).

После загрузки проекта в контроллер, бот автоматически не запускается.
Если не авторизоваться в канале бота, то висят не отправленные сообщения.
После запуска бота из админ панели и авторизации в телеграмм канале, бот исправно отправляет сообщения. Отправляет их частотой примерно 12 сообщений в минуту. "Изнасилование" бота продолжалось в течении 1 часа, зависаний не наблюдалось. "Висящих" сообщений в очереди нет. Все сообщения отправляются.

доступ в интернет через СИМ карту,
оператор мегафон,
качество связи от 9 до 30% (по информации из режима отладки)

контроллер matrix 1321-90-0
встроенное ПО 210421-1523520
версия проекта 3.34.0155

Последний раз редактировалось bv7, 12.08.2022 в 10:31
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 11:28   #53
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
какой из них?
Тот, что сейчас в шапке, вчера в 11 40 обновил. Вы по SSH умеете к контроллеру подключаться?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от bv7 Посмотреть сообщение
Телеграмм бот (скачан из первого поста 11.08.2022 в 16:00 и сразу же установлен).

После загрузки проекта в контроллер, бот автоматически не запускается.
Если не авторизоваться в канале бота, то висят не отправленные сообщения.
После запуска бота из админ панели и авторизации в телеграмм канале, бот исправно отправляет сообщения. Отправляет их частотой примерно 12 сообщений в минуту. "Изнасилование" бота продолжалось в течении 1 часа, зависаний не наблюдалось. "Висящих" сообщений в очереди нет. Все сообщения отправляются.
Благодарю. Если будет возможность - потестируйте более длительно.

Если не авторизоваться - то да, сообщения копятся в папке бота, потому что формально лоджик отправляет сообщения боту, а бот уже вам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 13:28   #54
bv7
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тот, что сейчас в шапке, вчера в 11 40 обновил. Вы по SSH умеете к контроллеру подключаться?


Добавлено через 2 минуты




Благодарю. Если будет возможность - потестируйте более длительно.

Если не авторизоваться - то да, сообщения копятся в папке бота, потому что формально лоджик отправляет сообщения боту, а бот уже вам.
Качал бота в 16:00 так что версия актуальная должна быть.
Первое сообщение отправлено в 8:07, в 10:07 завис бот, 1127 не отправленных сообщений. На команды /echo, /cmd и другие не отвечает.
Вообще с каким интервалом он должен рассылать сообщения, а то 12 сообщений в минут может это слишком?

Не пробовал. Из windows по ftp только файлы сайта правил. Полагаю что к ./var/log или где файлы логов лежат доступ у root должен быть.
bv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 13:36   #55
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Тот, что сейчас в шапке, вчера в 11 40 обновил. Вы по SSH умеете к контроллеру подключаться?
да. что надо сделать?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:40   #56
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Время у вас правильное выставлено?

Давайте продолжим обсуждение в тебе обновленного бота. Вы же его тестируете?

https://forum.segnetics.com/showthre...?t=5787&page=2
Время - Автонастройка (NTP).
Было замечено, что состояние самопроизвольно меняется на "Остановлен".
Не работает кнопка "Загрузить" в строке конфигурации Админ-панели.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:47   #57
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да. что надо сделать?
Написал вам на почту.

Цитата:
Вообще с каким интервалом он должен рассылать сообщения, а то 12 сообщений в минут может это слишком?
Покажите проект, который используете для тестов.

Цитата:
Было замечено, что состояние самопроизвольно меняется на "Остановлен".
Спасибо, это я сейчас исследую

Цитата:
Не работает кнопка "Загрузить" в строке конфигурации Админ-панели.
В каком браузере проверяете? В яндекс-браузере у меня нажимается и предлагает загрузить конфиг.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 14:59   #58
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В каком браузере проверяете? В яндекс-браузере у меня нажимается и предлагает загрузить конфиг.
Неправильно выразился, конфиг не загружается.
Выбираю сохраненный конфиг, нажимаю открыть и ничего не происходит, Токен не меняется на тот который прописан в json.
Браузер - Яндекс.
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 15:06   #59
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Merke Посмотреть сообщение
Неправильно выразился, конфиг не загружается.
Выбираю сохраненный конфиг, нажимаю открыть и ничего не происходит, Токен не меняется на тот который прописан в json.
Браузер - Яндекс.
Проверил - загружается. Если подождать секунд 5-10 и перезагрузить страницу принудительно - токен не появляется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 16:28   #60
Merke
Member
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 52
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Telegram бот с поддержкой команд. Бета-тестирование

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверил - загружается. Если подождать секунд 5-10 и перезагрузить страницу принудительно - токен не появляется?
Нет, не появляется. Если это только у меня, я это переживу.
Может не совсем ко времени, хотелось бы на короткий запрос (команду) получить длинный ответ от бота. У меня получается пока очень криво.
Значения исходящих шмемов можно будет в будущем запрашивать?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (61.9 Кбайт, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (48.4 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (34.2 Кбайт, 30 просмотров)
Merke вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024