|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.07.2017, 13:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Обрыв датчиков на модуле расширения
Доброго времени суток!
Есть приточная вентсистема, которой управляет SMH 2G в связке с модулями расширения MC0211 и MR504. Модули запитаны от исправного импульсного источника питания 24V 2A. Датчики (терморезисторы) подключены к модулю расширения MC0211. Иногда (два - три раза в неделю) происходит непонятная проблема, когда пропадают (обрываются) сразу все термодатчики, система уходит в аварию. Естественно: значения всех температур (-60С). Срабатывает защита от замерзания и куча других аварий (скрин здесь https://yadi.sk/i/NzhxJfru3LVY3m Пропаданий питания не происходило. Блок питания проверяли (подставляли другой, и т.п.). Восстанавливается работоспособность только после полного RESETа по питанию контроллера. Схемное решение тут https://yadi.sk/d/58kR8eTV3LVSCn Не знаю куда копать. Предполагаю, что почему то срабатывает защита аналоговых входов от какой-то кратковременной мощной импульсной помехи (версия - №1) или происходит кратковременное пропадание питания входных усилителей модуля расширения. Проверял работоспособность, имитируя обрыв одного (любого из датчиков). Такого краха не происходило. пропадали только два значения (-60С) температур из четырех (скрин здесь https://yadi.sk/i/u2JdhW5e3LVYC9 Огромное спасибо всем откликнувшимся! |
28.07.2017, 14:24 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
В Системных авариях что-нибудь есть?
Версия SMLogix? __________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 28.07.2017 в 14:39 |
28.07.2017, 14:44 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
1- Блокировка.
2- Угроза заморозки. 3- Работа невозможна 4- Обрыв датчика 5- Авария системы Последовательность точную не помню, но приблизительно так... И далее по каждому датчику Года полтора работало без проблем, а потом вон оно как... Как сработает, весь перечень аварий выложу |
28.07.2017, 15:09 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Не надо этот перечень.
Как сработает, войдите в сервисное меню (одновременное нажатие клавиш 7 и 0), затем в пункт меню Системные аварии. Можно не дожидаясь срабатывания просмотреть Журнал в том же сервисном меню. __________________ RTFM |
28.07.2017, 15:12 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
У вас контроллер соединён с модулем МС через шлейф или прям на корпус закреплен?
Фото ящика тоже приложите, если есть, чтобы видно было, что рядом с чем находится. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.07.2017, 11:46 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Цитата:
Смонтирован на двери шкафа (вид спереди). Модуль МС закреплен прямо на корпус контроллера. Вид с внутренней стороны двери. На фото черный провод - это линк (витая пара) - на систему диспетчеризации через COM-порт. В шкафу находится следующее оборудование: Еще не срабатывало, подожду системных аварий во время сбоя. |
|
31.07.2017, 16:02 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
|
31.07.2017, 16:04 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
В обычном состоянии батарея и связь с модулем в норме? Перегрузка выхода возникает только в момент сбоя?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.07.2017, 16:10 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Цитата:
Чтоб потом уже с чистотой эксперимента не обмануться... Перегрузка вероятно в момент сбоя, т.к. в нормальном режиме больше трех суток он отработал (с пятницы (28.07 - 07:44) до понедельника 31.07 - 14:20). |
|
31.07.2017, 16:13 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Да, конечно. Зайти в каждую из аварий и подтвердить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.08.2017, 09:04 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Позвольте поделиться своим опытом.
Сталкивался с подобной проблемой. Ужасная. Нестабильная, непонятно от куда берётся. На некоторых МС система восстанавливается после такого сбоя и тогда считайте вам повезло, можно настроить так что просто происходил перезапуск, а вот на некоторых нет. Мне помогло отключить экраны кабелей аналоговых датчиков от земли и пересадить их на минус питания. В шкафу постарайтесь максимально разнести силу и управление. Датчики температуры подключайте по трёхпроводной схеме. |
01.08.2017, 13:11 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Подобная, ещё не значит что та же. Вот это интересно:
PS. Что-то картинки у меня не отображаются __________________ RTFM |
02.08.2017, 09:09 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Цитата:
Вот с нового хоста. Последний раз редактировалось Alex_Belogor, 02.08.2017 в 09:21 |
|
03.08.2017, 17:41 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Цитата:
Во время очередной косячной аварии с пропаданием всех датчиков в меню "Системные аварии" аварий не обнаружено! От слова - совсем не обнаружено "Нет аварий" Светодиод "Авария" светится. Прошу прощения за фото. Сфотографировано на "тапок" (смарт на зарядке остался на раб.месте) а снималось древней мобилой. |
|
03.08.2017, 18:59 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Вы смотрите журнал работы операционной системы. Конечно он пустой. Если в нём появятся записи, красный светодиод мигает часто-часто.
Светится - это его не операционная система включает, а исполняемый проект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.08.2017, 19:57 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
А почему "конечно"? Сбой то в системе есть, аналоговые входа не работают.
__________________ RTFM |
04.08.2017, 11:53 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
С точки зрения контроллера сбоя нет. Т.е. его система самодиагностики считает, что всё нормально. Она же не всесильна.
Отсутствие аварий говорит, что все 4 процессора контроллера и модуля работают в штатном режиме, их питание в норме и модули не подвергаются нерасчётным нагрузкам. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.08.2017, 12:12 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Цитата:
|
|
04.08.2017, 12:54 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Генераторы тока не контролируются. Они просто должны работать. Питание генераторов - контролируется. Оно в норме, т.к. нет аварий.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.08.2017, 13:38 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Точка зрения контроллера понятна Но реально то сбои появляются. Причем после полутора лет нормальной работы.
То Alex_Belogor: а не было на объекте какого-либо события после которого начались проблемы: установки нового оборудования, ремонта и т.п.? И вот этот момент я как-то не очень понял:То есть отключали один датчик, а пропадали два? __________________ RTFM |
04.08.2017, 16:52 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
Цитата:
Собственно: я смотрел удаленно на скаде, а напарник отключал датчики на месте. Проведем более детальный эксперимент, отпишусь на следующей неделе. |
|
04.08.2017, 18:55 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения
На одном из фото у тебя авария "Перегрузка AOut" ищи где то коротит на корпус управляющий сигнал AOut или лезит переменная составляющая.
У меня такое было проблема была в твердотельном рэле подключенном на выход AOut перебросил на DOUT (4-9) MC проблема сразу исчезла. AGND Общая клемма аналоговых цепей как для входов так и для выходов. __________________ Саня |