Доброго времени суток!
Есть приточная вентсистема, которой управляет SMH 2G в связке с модулями расширения MC0211 и MR504. Модули запитаны от исправного импульсного источника питания 24V 2A.
Датчики (терморезисторы) подключены к модулю расширения MC0211.
Иногда (два - три раза в неделю) происходит непонятная проблема, когда пропадают (обрываются) сразу все термодатчики, система уходит в аварию.
Естественно: значения всех температур (-60С). Срабатывает защита от замерзания и куча других аварий (скрин здесь https://yadi.sk/i/NzhxJfru3LVY3m
Пропаданий питания не происходило. Блок питания проверяли (подставляли другой, и т.п.).
Восстанавливается работоспособность только после полного RESETа по питанию контроллера.
Схемное решение тут https://yadi.sk/d/58kR8eTV3LVSCn
Не знаю куда копать. Предполагаю, что почему то срабатывает защита аналоговых входов от какой-то кратковременной мощной импульсной помехи (версия - №1)
или происходит кратковременное пропадание питания входных усилителей модуля расширения.
Проверял работоспособность, имитируя обрыв одного (любого из датчиков). Такого краха не происходило. пропадали только два значения (-60С) температур из четырех (скрин здесь https://yadi.sk/i/u2JdhW5e3LVYC9

Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 14:24   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

В Системных авариях что-нибудь есть?
Версия SMLogix?


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 28.07.2017 в 14:39
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 14:44   #3
Alex_Belogor
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
В Системных авариях что-нибудь есть?
1- Блокировка.
2- Угроза заморозки.
3- Работа невозможна
4- Обрыв датчика
5- Авария системы
Последовательность точную не помню, но приблизительно так...
И далее по каждому датчику
Года полтора работало без проблем, а потом вон оно как...
Как сработает, весь перечень аварий выложу
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 15:09   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Alex_Belogor Посмотреть сообщение
Как сработает, весь перечень аварий выложу
Не надо этот перечень.
Как сработает, войдите в сервисное меню (одновременное нажатие клавиш 7 и 0), затем в пункт меню Системные аварии.
Можно не дожидаясь срабатывания просмотреть Журнал в том же сервисном меню.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 15:12   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

У вас контроллер соединён с модулем МС через шлейф или прям на корпус закреплен?
Фото ящика тоже приложите, если есть, чтобы видно было, что рядом с чем находится.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 11:46   #6
Alex_Belogor
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У вас контроллер соединён с модулем МС через шлейф или прям на корпус закреплен?
Фото ящика тоже приложите, если есть, чтобы видно было, что рядом с чем находится.
Контроллер

Смонтирован на двери шкафа (вид спереди).

Модуль МС закреплен прямо на корпус контроллера.
Вид с внутренней стороны двери. На фото черный провод - это линк (витая пара) - на систему диспетчеризации через COM-порт.


В шкафу находится следующее оборудование:


Еще не срабатывало, подожду системных аварий во время сбоя.
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 16:02   #7
Alex_Belogor
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Не надо этот перечень.
Как сработает, войдите в сервисное меню (одновременное нажатие клавиш 7 и 0), затем в пункт меню Системные аварии.
Можно не дожидаясь срабатывания просмотреть Журнал в том же сервисном меню.
В системных авариях:
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 16:04   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Alex_Belogor Посмотреть сообщение
В системных авариях:
В обычном состоянии батарея и связь с модулем в норме? Перегрузка выхода возникает только в момент сбоя?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 16:10   #9
Alex_Belogor
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В обычном состоянии батарея и связь с модулем в норме? Перегрузка выхода возникает только в момент сбоя?
Туда особо не заглядывали. Это за весь период эксплуатации... это сбросить можно как нить?
Чтоб потом уже с чистотой эксперимента не обмануться...
Перегрузка вероятно в момент сбоя, т.к. в нормальном режиме больше трех суток он отработал (с пятницы (28.07 - 07:44) до понедельника 31.07 - 14:20).
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 16:13   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Alex_Belogor Посмотреть сообщение
Туда особо не заглядывали. Это за весь период эксплуатации... это сбросить можно как нить?
Чтоб потом уже с чистотой эксперимента не обмануться...
Да, конечно. Зайти в каждую из аварий и подтвердить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 09:04   #11
Voronov_Maksim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Позвольте поделиться своим опытом.
Сталкивался с подобной проблемой. Ужасная. Нестабильная, непонятно от куда берётся. На некоторых МС система восстанавливается после такого сбоя и тогда считайте вам повезло, можно настроить так что просто происходил перезапуск, а вот на некоторых нет.
Мне помогло отключить экраны кабелей аналоговых датчиков от земли и пересадить их на минус питания.
В шкафу постарайтесь максимально разнести силу и управление.
Датчики температуры подключайте по трёхпроводной схеме.
Voronov_Maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 13:11   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Voronov_Maksim Посмотреть сообщение
Сталкивался с подобной проблемой.
Подобная, ещё не значит что та же. Вот это интересно:
Цитата:
Сообщение от Alex_Belogor Посмотреть сообщение
Года полтора работало без проблем
PS. Что-то картинки у меня не отображаются


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 09:09   #13
Alex_Belogor
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Подобная, ещё не значит что та же. Вот это интересно:
PS. Что-то картинки у меня не отображаются
Да, чет с хостингом картинок...
Вот с нового хоста.

Последний раз редактировалось Alex_Belogor, 02.08.2017 в 09:21
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 17:41   #14
Alex_Belogor
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Alex_Belogor Посмотреть сообщение
Туда особо не заглядывали. Это за весь период эксплуатации... это сбросить можно как нить?
Чтоб потом уже с чистотой эксперимента не обмануться...
Перегрузка вероятно в момент сбоя, т.к. в нормальном режиме больше трех суток он отработал (с пятницы (28.07 - 07:44) до понедельника 31.07 - 14:20).
После квитирования системных аварий:
Во время очередной косячной аварии с пропаданием всех датчиков в меню "Системные аварии" аварий не обнаружено! От слова - совсем не обнаружено "Нет аварий" Светодиод "Авария" светится. Прошу прощения за фото. Сфотографировано на "тапок" (смарт на зарядке остался на раб.месте) а снималось древней мобилой.
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 18:59   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Alex_Belogor Посмотреть сообщение
Светодиод "Авария" светится.
Вы смотрите журнал работы операционной системы. Конечно он пустой. Если в нём появятся записи, красный светодиод мигает часто-часто.

Светится - это его не операционная система включает, а исполняемый проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 19:57   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Конечно он пустой.
А почему "конечно"? Сбой то в системе есть, аналоговые входа не работают.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 11:53   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А почему "конечно"? Сбой то в системе есть, аналоговые входа не работают.
С точки зрения контроллера сбоя нет. Т.е. его система самодиагностики считает, что всё нормально. Она же не всесильна.

Отсутствие аварий говорит, что все 4 процессора контроллера и модуля работают в штатном режиме, их питание в норме и модули не подвергаются нерасчётным нагрузкам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 12:12   #18
Alex_Belogor
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С точки зрения контроллера сбоя нет. Т.е. его система самодиагностики считает, что всё нормально. Она же не всесильна.

Отсутствие аварий говорит, что все 4 процессора контроллера и модуля работают в штатном режиме, их питание в норме и модули не подвергаются нерасчётным нагрузкам.
А у аналоговых входов есть же, по идее, свой опорный стаб.источник опорного напряжения (тока)? Может при кратковременном пропадании этого питания обесточиваются все аналоговые входы и АЦП видит на входе -60С ??? Ну это типа версия...
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 12:54   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Alex_Belogor Посмотреть сообщение
А у аналоговых входов есть же, по идее, свой опорный стаб.источник опорного напряжения (тока)? Может при кратковременном пропадании этого питания обесточиваются все аналоговые входы и АЦП видит на входе -60С ??? Ну это типа версия...
Генераторы тока не контролируются. Они просто должны работать. Питание генераторов - контролируется. Оно в норме, т.к. нет аварий.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 13:38   #20
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С точки зрения контроллера сбоя нет.
Точка зрения контроллера понятна Но реально то сбои появляются. Причем после полутора лет нормальной работы.
То Alex_Belogor: а не было на объекте какого-либо события после которого начались проблемы: установки нового оборудования, ремонта и т.п.?
И вот этот момент я как-то не очень понял:
Цитата:
Сообщение от Alex_Belogor Посмотреть сообщение
Проверял работоспособность, имитируя обрыв одного (любого из датчиков). Такого краха не происходило. пропадали только два значения (-60С) температур из четырех
То есть отключали один датчик, а пропадали два?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 16:52   #21
Alex_Belogor
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Точка зрения контроллера понятна Но реально то сбои появляются. Причем после полутора лет нормальной работы.
То Alex_Belogor: а не было на объекте какого-либо события после которого начались проблемы: установки нового оборудования, ремонта и т.п.?
И вот этот момент я как-то не очень понял:То есть отключали один датчик, а пропадали два?
На объекте постоянная движуха, 10-ти этажное здание с кучей оборудования и т.д.

Собственно: я смотрел удаленно на скаде, а напарник отключал датчики на месте.
Проведем более детальный эксперимент, отпишусь на следующей неделе.
Alex_Belogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 18:55   #22
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обрыв датчиков на модуле расширения

На одном из фото у тебя авария "Перегрузка AOut" ищи где то коротит на корпус управляющий сигнал AOut или лезит переменная составляющая.
У меня такое было проблема была в твердотельном рэле подключенном на выход AOut перебросил на DOUT (4-9) MC проблема сразу исчезла.
AGND Общая клемма аналоговых цепей как для входов так и для выходов.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024