Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
"Дурная голова ногам покоя не дает"
|
12.02.2024, 18:53 | #332 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
именно, что ничего рядом не с программированием, не с теплотехникой и вентиляцией.
А так-то "фиолетово", я тоже работаю не по образованию. А здесь ради "Хоби", денег не приносит. Ну почему "дурная". Вот Бодрый знает как работать на токарных станках, а Вы умеете? Я вот нет, только в школе на уроках труда тряпочкой протирал те станки. А Бодрый молодец. Уже просто интересно, как вся эта "композиция" работать будет. |
12.02.2024, 19:20 | #333 | |||
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Прекрасное звучание будет! ХИТ получится! Сегодня хотел толкнуть ИТП навесухой, но произошла оказия, пока чпокался с этой математикой, забыл посмотреть какие привода, ну и пришёл привязывать с 0-10V, а там оказалось, что трёхпроводное релейное 230V побежал менять ПИД-регулятор, пока соображал как и что, оказалось, теперь реализую ИТП с двумя контурами + ГВС!!! и закрою вопрос с ГВС... Дебют хита переносится на завтра... Добавлено через 9 минут Цитата:
Спасибо! значит нужен второй RS485 или эзернет... значит хрен на них... будем передёргивать... Цитата:
|
|||
12.02.2024, 21:08 | #334 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Умная голова сначала изучает теорию, матчасть. А тут даже попытки заглянуть в хелп нет.
|
12.02.2024, 21:55 | #335 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Ну молодца, я не спеша вылизываю свой матрикс второй год. Да Вы "стахановец". Видимо поэтому на Help и времени нет у Вас. |
|
12.02.2024, 23:56 | #336 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Продключить к Пикселю можно только по двум проводам. Но точнее 3-4 градусов с Пикселем не измерить. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 13.02.2024 в 00:14 |
||||
13.02.2024, 05:24 | #337 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
|
13.02.2024, 06:04 | #338 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
|
|
13.02.2024, 06:37 | #339 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Почему не читаю?!
я ВСЁ ЧИТАЮ! каждое ваше сообщение!! и по нескольку раз! Я читаю справку! только толк от этого?! Жмакаешь пункт регистр - а там какие-то математические функции, которые хер пойми как работают! дали ссылку на проверку связи, а там блок по ссылке вообще не похож как на картинке! это как прийти в салон и оплатить теслу, а на складе тебе - вот ваш камаз! тоже самое с конструкторами! если посмотреть на ваши дома, то можно наблюдать такую картину: построить дом - чтоб пристроить пристрой и к пристрою пристроить пристрой! да так это всё делается, что уже подъехать никуда невозможно... причём сами к себе не подъезжаете! |
13.02.2024, 10:02 | #340 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Возьму смелость предположить "Блок" синенький такой подписан как "Fronts"? так я его взял здесь на форуме, по ссылке из Хелпа. |
13.02.2024, 10:20 | #341 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Да с тебя пример беру. Одни плевки и куча флуда. То автомобили то станки. А платят мне за мою работу которая к этому форуму почти не имеет отношения.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.02.2024, 11:35 | #342 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
|
|
13.02.2024, 12:37 | #343 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2024, 14:09 | #344 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Ну как бы
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
13.02.2024, 14:25 | #345 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Таки да
А вот насчёт 5%, они относительно чего считаются? Если график задаёт 0С, то 5% от нуля допустимы? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2024, 14:37 | #346 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Ни разу не видел графиков с нулевой температурой.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.02.2024, 14:51 | #347 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Вы поняли вопрос. 5% от 50 и 5% от 25 - это разные числа. Другими словами, 5% считается от чего-то другого.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2024, 14:56 | #348 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Да тут вроде все понятно.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
13.02.2024, 15:38 | #349 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2024, 16:56 | #350 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
От температуры графика обратки.
И перегрев по температурному графику надо смотреть не по температуре наружного воздуха а по температуре подачи. Смотрим подачу от теплосети и соответствующую ей по графику температуру обратки. А уж от неё пять процентов. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.02.2024, 17:45 | #351 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 186
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Т.е. при 25С допустимо 5% от 25C, а при 50С допустимо 5% от 50С? Звучит довольно бредово.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.02.2024, 19:45 | #352 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
чуть-чуть какулю тронул и тут прям вони на всю страницу
Из текущего: фобщем, привязал контроллЁр навесухой, чпокался почти весь день! тем-ра как проститутка на ую вертелась, датчики LG Ni1000? Думал кривая кривая у датчиков... ну как так-то Ядик?! опять на бильярдном столе... а оказалось, что термометр и датчик врезаны в месте столкновения потоков и такая пляска была, пока датчик и термометр не перетащил см на 30 дальше, прилепил между фланцами крана. Вроде заработало... завтра уточнить буду... фсё кривое! фся шарага кривая... одни рукозады... |
14.02.2024, 09:43 | #353 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
И так, ИТОГИ НА СЕЙЧАС.
Подача с теплоузла +60С, при улице -13С - вент.установкам не понравилась, все снизили частоту вентиляторов, краны на полную, некоторые в обмороке(хотя хз от чего, частотники в ошибке, возможно надо на них поставить U/f и подогнать.), одна вообще так и не смогла выйти из 5Гц при поднятии t подачи. Выскочила проблема с датчиками, их все нужно калибровать!!! Абсолютно все! даже казалось-бы что на вент.установках всё было хорошо, но оказалось, что врут! теплоузел даёт 65С проверено стрелочным термометром и тепловизором, а вент.установки кажуть 80С. Таких проблем с датчиками NTC я не встречал, всегда корректные показания с любого магазина... 1 - Какие проблемы с датчиками NTC 10kOm? Я так понял, какая-то математика есть под них здесь: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467 файл: Sensor_v2.1m (TG-x330).msl И работают они только на входе Пикселя 0-10V так? или могут на всех входах работать? 2 - Как подгонять кривую датчиков? вчера игрался с значением "max", но всё-равно значения немного расходятся, возможно... заранее спасибо за помощь если подскажете, я уже устал с ними бороться с вашими ветряными мельницами... |
14.02.2024, 09:57 | #354 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
опять чудак-человек не читает документацию
Чтобы задать характеристику Lg Ni1000, надо тип датчика на макросе указать = 4. Об этом написано внутри макроса. А так, конечно, при 60 градусах из-за разницы в характеристиках будет показывать на 20 градусов больше. А про NTC иди читай мануал на пиксель. |
14.02.2024, 10:20 | #355 | |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
где-то мелькала информация, что NTC во всём диапазоне может быть только на входе 0-10V, а на входах 0,1,2,3,4 - в ограниченном диапазоне, из-за опорного напряжения 2,5V. А если с внешки дать 5V? ведь ардуина обрабатывает NTC при 5V.... в экселевскую табличку тоже игрался... |
|
14.02.2024, 10:47 | #356 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
Опорное напряжение? Ну-ну... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
14.02.2024, 12:43 | #357 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
|
14.02.2024, 12:54 | #358 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Однозначно! И не обученный а модель с поддержкой NTC.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.02.2024, 13:05 | #359 |
Токарь 4 разряда!
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
И фсё?! да вот я иплан, как раньше у меня такое в мозгу не зафиксилось...
На ардуинке реализуется, на долбанных котлах реализуется, на всяких там шляпных термостатах реализуется, а на аграуенном ПЛК Пиксель с 12битным АЦП - невозможно реализовать! Ядику кажется, что это какая-то дич и наедалово... |
14.02.2024, 13:29 | #360 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу заставить себя читать документацию
Цитата:
В Ардуинках без них тоже не обойтись. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|