Старый 12.12.2021, 16:05   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию "Отличается от текущего..."

Контроллер Pixel, Лоджик 3.33.0255
Залил проект, выключил-включил питание контроллера, подключаюсь для отладки = "отличается от текущего..."
Я в недоумении просто.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 16:52   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Ну щас вам скажут, какая версия свежая и что надо пользоваться ею.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 17:29   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ну щас вам скажут, какая версия свежая и что надо пользоваться ею.
А кстати, о птичках, как в 3.34 обстоят дела с подключением отладки без перезаливки проекта?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 17:31   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Контроллер Pixel, Лоджик 3.33.0255
Залил проект, выключил-включил питание контроллера, подключаюсь для отладки = "отличается от текущего..."
Я в недоумении просто.
сто лет пиксели не трогал, но по-моему там всегда отсутствовала возможность подключиться в отладку без перезаливки проекта. такое возможно только для линуксовых плк.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 21:34   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сто лет пиксели не трогал, но по-моему там всегда отсутствовала возможность подключиться в отладку без перезаливки проекта. такое возможно только для линуксовых плк.
Пиксели всегда только с перезаливкой.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 22:52   #6
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А кстати, о птичках, как в 3.34 обстоят дела с подключением отладки без перезаливки проекта?
По моему мнению, хуже, чем в 3.33
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 00:02   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
По моему мнению, хуже, чем в 3.33
Да куда уж хуже то?!


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 09:15   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Пиксели всегда только с перезаливкой.
Хм. Видимо я затупил что ли? Просто как-то видимо не получалось так, чтобы сначала прошился, а потом отдельно подключился. Обычно прошил+подключил - исправил - прошил+подключил ... А тут вдруг обратил внимание. Но это странно ведь? Ведь это в любом случае разные процессы: прошивка и подключение. И сначала всегда выполняется один, а ЗАТЕМ другой. Так почему не сначала один, а ОТДЕЛЬНО другой?
Но если так было всегда, то вопрос снимается.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 10:07   #9
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Хм. Видимо я затупил что ли? Просто как-то видимо не получалось так, чтобы сначала прошился, а потом отдельно подключился. Обычно прошил+подключил - исправил - прошил+подключил ... А тут вдруг обратил внимание. Но это странно ведь? Ведь это в любом случае разные процессы: прошивка и подключение. И сначала всегда выполняется один, а ЗАТЕМ другой. Так почему не сначала один, а ОТДЕЛЬНО другой?
Но если так было всегда, то вопрос снимается.
Подключение без прошивке только для контроллеров на линуксе.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 10:59   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А кстати, о птичках, как в 3.34 обстоят дела с подключением отладки без перезаливки проекта?
У меня стабильно подключается без перезаливки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 14:40   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня стабильно подключается без перезаливки.
Так у вас и на 3.33 вроде тоже стабильно подключался А у меня прям беда с этим. Заливаю проект, сохраняю, пробую подключиться к отладке - нормально. Закрываю лоджик, заново запускаю сохранённый проект, пробую подключиться - нормально. Пытаюсь подключиться на следующий день - "проект отличается".


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 14:47   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так у вас и на 3.33 вроде тоже стабильно подключался А у меня прям беда с этим. Заливаю проект, сохраняю, пробую подключиться к отладке - нормально. Закрываю лоджик, заново запускаю сохранённый проект, пробую подключиться - нормально. Пытаюсь подключиться на следующий день - "проект отличается".
Контроллер, проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 14:52   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер, проект?
Трим. Проект на почту отправлю.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 15:26   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Трим. Проект на почту отправлю.
Да, ваш проект не подключается, подключается только после загрузки, пока не закроешь лоджик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 15:44   #15
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Вот я встречался что и типы контроллеров отличаются от проектных....
Разумеется никто ничего не менял, просто нужно было кое-что поправить, и при перепрошивке такой подарок!)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 15:52   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Вот я встречался что и типы контроллеров отличаются от проектных....
Разумеется никто ничего не менял, просто нужно было кое-что поправить, и при перепрошивке такой подарок!)
Можно конкретней?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 15:57   #17
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
подключается только после загрузки, пока не закроешь лоджик.
У меня подключался и после повторного открытия в лоджике, специально проверял. Решение проблемы в принципе возможно? Уж очень нужно подключиться после очень редко возникающего сбоя в программе.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 16:05   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
У меня подключался и после повторного открытия в лоджике, специально проверял. Решение проблемы в принципе возможно? Уж очень нужно подключиться после очень редко возникающего сбоя в программе.
Не знаю, посмотрим. Проверял я на 3.34, конечно же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 16:23   #19
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно конкретней?
Конкретно: для каждого контроллера у нас своя прошивка, со своими адресами, конфигурацией и т.д. И вот нужно было добавить моточасы. Все добавили, начинаю заливку и читаю сообщение, что контроллер отличается от проектного...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 17:09   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Конкретно: для каждого контроллера у нас своя прошивка, со своими адресами, конфигурацией и т.д. И вот нужно было добавить моточасы. Все добавили, начинаю заливку и читаю сообщение, что контроллер отличается от проектного...
По факту-то что указано в проекте и что указано на шильде контроллера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 17:38   #21
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По факту-то что указано в проекте и что указано на шильде контроллера?
Все соответствует, в том-то и дело. И до того все было нормально. Сегодня - завтра перейду на ноут там чудеса тоже найдутся.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 17:57   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Все соответствует, в том-то и дело. И до того все было нормально. Сегодня - завтра перейду на ноут там чудеса тоже найдутся.
Обычно, когда оперируют формулировками "всё проверил, всё настроено, всё правильно" при детальном разборе что-то, да и находится.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 18:28   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, ваш проект не подключается, подключается только после загрузки, пока не закроешь лоджик.
нужна какая-то "починялка" для проектов тянущихся с прежних версий.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 19:08   #24
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нужна какая-то "починялка" для проектов тянущихся с прежних версий.
Интересная мысль, жаль только не реализуемая.
Я вот периодически отправляю такие проекты и если баг удалось повторить в свежей версии Лоджика, то "починялка" начинает свою работу.
После этого обычно выходит новый релиз Лоджика. Да и все остальные делают примерно тоже самое.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 20:50   #25
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверял я на 3.34, конечно же.
Эт не страшно. Если на 3.34 будет гарантированно подключаться, выбью время на переформатирование контроллера.
Решил поэкспериментировать с "подстольным" Тримом и ещё интересный момент выяснился. К контроллеру с только что залитым проектом (без разницы с закрытием лоджика или нет) ожидаемо подключился. Открываю проект в лоджике через час, пробую подключиться - "проект отличается", жму отмену и ещё раз подключиться - и он подключается. Как так?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 23:20   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Эт не страшно. Если на 3.34 будет гарантированно подключаться, выбью время на переформатирование контроллера.
Решил поэкспериментировать с "подстольным" Тримом и ещё интересный момент выяснился. К контроллеру с только что залитым проектом (без разницы с закрытием лоджика или нет) ожидаемо подключился. Открываю проект в лоджике через час, пробую подключиться - "проект отличается", жму отмену и ещё раз подключиться - и он подключается. Как так?
Арсений же говорил много раз - это винда так себя ведет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 23:46   #27
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Полагаю, что это ответственность разработчиков лоджика - привести влияние винды к нулю.

Почему я могу взять работающий контроллер (одного швейцарского производителя), программу для которого разрабатывали еще в среде разработки под ХР. Могу установить среду разработки той же версии на винде 10-ке, открыть исходник программы и на работающем контроллере подключиться для отладки?

А тут достаточно закрыть лоджик и всё - "проект отличается". И виновата, конечно, винда.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.12.2021, 09:18   #28
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

А что если написать Лоджик для МАС OS?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 10:09   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Полагаю, что это ответственность разработчиков лоджика - привести влияние винды к нулю.

Почему я могу взять работающий контроллер (одного швейцарского производителя), программу для которого разрабатывали еще в среде разработки под ХР. Могу установить среду разработки той же версии на винде 10-ке, открыть исходник программы и на работающем контроллере подключиться для отладки?

А тут достаточно закрыть лоджик и всё - "проект отличается". И виновата, конечно, винда.
согласен, в общем и целом, но подозреваю, что винда меняется намного быстрее, чем способен лоджик.

ну и пример программы под какое-то древнее *о мамонта некорректен.
это все равно что сравнивать хрен и палец.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 11:20   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Отличается от текущего..."

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Почему я могу взять работающий контроллер (одного швейцарского производителя), программу для которого разрабатывали еще в среде разработки под ХР. Могу установить среду разработки той же версии на винде 10-ке, открыть исходник программы и на работающем контроллере подключиться для отладки?
Я бы на это посмотрел, и хотелось бы увидеть не один случай) Ибо у меня опыт противоположный.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024