некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Здравствуйте.
Обратился ко мне клиент которому в апреле '19 я писал программу для ИТП с одним глюком: Не работают срезки на графике СО. График сам отрабатывает нормально, но когда включаются срезки, то график обрезает уставку не по верхней срезке, а по нижней. То есть при -31 делает уставку 40. Странно, я думал это пофиксино 17 декабря 2018: Устранена ошибка отображения названий контуров в 2G/2Gi (Основной экран) Устранена ошибка применения срезок (min/max График отопления) Выпущена версия 2.00, сборка 8 У меня была версия 2.02, сборка 0 Можно ли оперативно поправить данный баг в закрытом блоке? Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:11 |
17.12.2019, 12:17 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G
Ждите новую версию Конструктора, из неё можно будет взять График отопления и махнуть на тот, что у вашего клиента. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2020, 22:33 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
- график ограничения обратной воды считает нормально, срезки работают. (было бы неплохо в наименовании столбца поправить слово "ПОДАЧА" на "ОБРАТКА", если можно.) - график подачи теплоносителя по прежнему считает не корректно. На 2G уставка "ЛЕЖИТ" на оси Х. В столбце, где расчетное значение - "0". - На триме на странице ОТОПЛЕНИЕ значение уставки по минимальному значению из настроек - "25", на самом графике во вкладке уставка считается и отображается верно. Завтра попробую на объекте заменить график в SMH4 на ваш, посмотрю что получится. Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:10 |
27.01.2020, 22:49 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:09 |
28.01.2020, 12:28 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2020 в 15:11 |
Благодарность от: |
28.01.2020, 14:48 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено)
По 2G, спасибо за то что объяснили мою ошибку! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено) | Max2114 | Вопросы о SMH4 | 26 | 20.05.2023 14:59 |
Работа ступеней электрокалорифера (решено) | Yasya | SMConstructor (вентиляция) | 10 | 27.03.2017 23:56 |
Некорректная работа увлажнителя (решено) | KuRv | SMConstructor (вентиляция) | 15 | 10.03.2017 20:48 |
Как стереть МП в SMH2G (решено) | homexpert | Вопросы о SMH-2G | 4 | 18.05.2015 11:17 |
Некорректная работа соединения с VPN-сервером (решено) | grinch77 | SMConnect & SMConfig | 4 | 13.05.2014 13:57 |