Решил попробовать новый конструктор на объекте. Хорошо, что дома проверил. Вылезли косяки:
1. Контур отопления. График не работает. Справа только смещение. Точек нет.
2. Контур ГВС. В параметрах уставка ГВС ставим 65. На основном экране светится 0. Если передернуть питание, уставка появляется.
Дальше даже не смотрел. Удалил.
Лоджик обновил.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 17:12   #2
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2

Если это нужно, (поможет), то могу заново установить и выслать скрин.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 18:14   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Если это нужно, (поможет), то могу заново установить и выслать скрин.
Да, нужно, конечно. У нас-то всё нормально работает, т.е. либо мы не натыкались на такой конфиг, либо нужно разбираться на вашей стороне что случилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 23:25   #4
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2

Спасибо. Заново установил. Заготовка не закончена, но примерно такая работает на "старом" конструкторе.
Пробовал на двух контроллерах. Везде ситуация одинаковая.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2018 в 14:30
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 11:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Спасибо. Заново установил. Заготовка не закончена, но примерно такая работает на "старом" конструкторе.
Пробовал на двух контроллерах. Везде ситуация одинаковая.
Вот скрины после загрузки вашего проекта.



Вы, случайно, не отказываетесь от загрузки уставок по умолчанию? Это единственно возможный способ вывести кривую графика за пределы обозримой вселенной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 14:23   #6
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП. V2-00s2

Спасибо Арсений.
И в самом деле, при загрузке проекта, при смене уставок, надо было тыкать ДА. Сейчас попробовал, все отлично.
Еще раз спасибо.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024